当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

防火阀按阀门关闭驱动方式可分为重力式防火阀、弹簧力驱动式防火阀及气动驱动式防火阀三种。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

安装的方向、 位臵应正确, 阀门顺气流方向关闭  防火分区隔墙两侧的防火阀, 距墙端面不应大于 200mm;  手动和电动装臵应灵活、 可靠, 阀门关闭严密;  应设独立的支吊架。  
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物  在防火阀现场进行自动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和自动复位功能  使被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能  在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能  
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反应至消防联动掌握器  防火阀和排烟防火阀应具备温感器掌握方式  安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动掌握排风机停顿运转  当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物  防火阀的关闭、复位功能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号  防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号  在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能  在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程开启功能  
防火阀按阀门关闭驱动方式可分为重力式防火阀、弹簧力驱动式防火阀、电磁式防火阀、电动机驱动式防火阀及气动驱动式防火阀五种  重力式防火阀可分矩形和圆形两种  矩形防火阀有单板式和多叶片式两种  基本构造由阀壳、阀板、转轴、托框、自锁机构、检查门易熔片等组成  圆形防火阀有单板式和多叶片式两种  
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器  防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式  安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转  当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器  防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式  安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转  当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  
防火阀平时处于开启状态  防火阀宜远离防火分隔处设置  防火阀暗装时,应在安装部位设置方便的维护的检修口  在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用难燃材料  防火阀是用于管道内阻火的活动式封闭装置,当管道排风温度达到700C时会自动关闭  
防火窗  防火阀  排烟防火阀  排烟阀  

热门试题

更多