电杆安装不符合要求 铁横担组装不符合要求 导线架设与连接不符合要求 水泥电杆不符合要求
输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装置。 风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主管后支管,先立管后水平,风管安装应采取防止变形的措施。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置钢制短管,穿越变形缝墙体时,应设置柔性套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。 输送含有腐蚀性介质气体,应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板,法兰垫料厚度宜为3?5mm。
排烟防火阀规格、型号符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 防火阀动作可靠,在最大工作压力下工作正常 送风口其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 柔性短管制作材料的燃烧性能为B1级
柔性短管的安装应松紧适当,不能扭曲 柔性风管在水平或垂直安装时,应使管道充分地伸展,确保柔性风管的直线性应在管道端头施加l00N拉力使管道舒展 管道支架应适当地增设,以消除管道的弧形下垂,并可增加外形的美观和减少管道的阻力损失 柔性风管作为空调系统的支管与风门连接时,可折成一定的弯度,再施加拉力而舒展
防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料 柔性短管应采用透气的柔性材料 柔性短管长度设置为300mm 柔性短管与风管连接采用抱箍固定 柔性短管与法兰连接采用压板铆接
搭接面积不符合规定;钢-铝连接未用铜-铁过渡板 母线材质无出厂合格证,母线外表面有气孔、划痕、坑凹、起皮等缺陷。厚度和宽度不符合标准截面的要求 母线不平直;弯曲、搭接接触面不符合规范要求 母线焊接时,对口超差,焊缝质量不符合规范要求
防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料 柔性短管应采用透气的柔性材料 柔性短管长度设置为300mm 柔性短管与风管连接采用抱箍固定 柔性短管与法兰连接采用压板铆接
风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料