当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于高效过滤器安装前的准备工作,说法不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

空气过滤器按效率可以分为粗效、中效(高中效)、亚高效、高效  空气过滤器的效率有计重效率、计数效率、比色效率  两个效率为90%的过滤器串联使用后的效率为99%  实测受检高效空气过滤器的穿透率,不应大于出厂合格穿透率的3倍  
中效(高中效)过滤器宜集中设置在空调系统的正压段  亚高效和高效过滤器作为末端过滤器时宜设置在净化空调系统的末端  中效(高中效)过滤器宜集中设置在空调系统的负压段  超高效过滤器必须设置在净化空调系统的末端  
装在压缩机与冷凝器之间  装在蒸发器与过滤器之间  装在冷凝器与过滤器之间  装在蒸发器与压缩机之间  
粗效过滤器主要截流5μm以上悬浮性微粒和10μm以上的降尘性微粒以及各种异物  中效过滤器主要截流1~10μm悬浮性微粒,用于高效过滤器的预过滤器  高中效过滤器用于截流1~5μm悬浮性微粒,作为一般净化系统的末端过滤  亚高效过滤器用于截流1μm以下的微粒,作为洁净室的预过滤器,或高效过滤器的末端过滤器  高效过滤器是洁净室最主要的末端过滤器,截流0.5μm以下的微粒  
粗效过滤器主要截流5μm以上悬浮性微粒和15μm以上的降尘性微粒以及各种异物  中效过滤器主要截流1~10μm悬浮性微粒,用于高效过滤器的预过滤器  高中效过滤器用于截流1~5μm悬浮性微粒,作为一般净化系统的末端过滤器  亚高效过滤器用于截流1μm以下的微粒,作为洁净室的末端过滤器,或高效过滤器的预过滤器  高效过滤器是洁净室最主要的末端过滤器,截流0.5μm以下的微粒  
确认现场各阀门的开、闭状态。  只打开备用过滤器的入口阀。  关闭原在线过滤器的出口阀,然后关闭脏过滤器的入口阀。  确认切换后的过滤器使用状态良好。  
高效过滤器的波纹板必须垂直于地面,不允许反方向安装  端面平整度的允许偏差,每只不应大于2mm  如端面平整度超过允许偏差时,需修改过滤器的外框  过滤器必须按出厂标志的方向搬运和保管  高效过滤器与框架的密封,一般采用闭孔海绵橡胶板或氯丁橡胶板密封垫,安装后的压缩率应大于60%  
空气调节系统的新风不宜过滤  空气调节系统的回风应过滤  当采用粗效空气过滤器不能满足要求时,应设置中效空气过滤器  空气过滤器的阻力,应按终阻力计算  
粗效过滤器主要截流5μm以上悬浮性微粒和15μm以上的降尘性微粒以及各种异物  中效过滤器主要截流1~10μm悬浮性微粒,用于高效过滤器的预过滤器  高中效过滤器用于截流1~5μm悬浮性微粒,作为一般净化系统的末端过滤器  亚高效过滤器用于截流1μm以下的微粒,作为洁净室的末端过滤器,或高效过滤器的预过滤器  高效过滤器是洁净室最主要的末端过滤器,截流0.5μm以下的微粒  
风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料  高效过滤器的内外层包装不得带入洁净室  洁净度等级N4级的空调系统按中压系统风管要求制作  高效过滤器安装前洁净室的内装修工程必须全部完成  
储水箱进水口处应设置过滤器,出水口或控制阀前应设置过滤器  过滤器的材质应为不锈钢、铜合金,或其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的材料  过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等  过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的60% ~  
穿透率是指过滤后空气的含尘浓度与过滤前空气的含尘浓度之比的百分数  穿透率可以用来评价过滤器的好坏  穿透率是反映过滤器的通过能力和安装面积的性能指标  引用穿透率这一概念的意义在于可用它明确表示过滤器前后含尘浓度之比的百分数  
在储水箱进水口处不应设置过滤器  出水口或控制阀前不应设置过滤器  过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的80%  在细水雾灭火系统中常用的过滤器是盘式过滤器  
初效过滤器主要截留大微粒,对1μm以上的微粒有效  中效过滤器主要截留1μm以下的微粒  高效过滤器是洁净室末端过滤器,以实现0.5μm的各洁净级别为目的  亚高效过滤器不能作为洁净室末端过滤器使用,需达到一定的空气洁净度级别  
为了保证支架液压系统的正常工作,一般在主进液管至支架操纵阀的液路中均需设过滤器。  一般不允许将过滤器的进出液口接反。  当液体通过过滤器时,阀芯将液体中的脏物过滤在外圈上。  常采用过滤器的类型有网式和烧结式两种,以网式为最多。  
拧松备用过滤器放空旋塞,将球阀转至中间位置,确认备用过滤器内已充满重油。  将球阀转至备用过滤器一侧。将脏过滤器的放空旋塞拧松,使该过滤器放空。  将脏过滤器拆下清扫,待下次切换时再重新装入。  将球阀转至中间位置,将过滤器壳体内充满重油,然后再将球阀转至原位置,设备人员将过滤器盖子装上。  
超高效过滤器必须设置在净化空调系统的末端  高效过滤器作为末端过滤器时,宜设置在净化空调系统的末端  中效过滤器宜集中设置在净化空调系统的负压端  粗效过滤器可设置在净化空调系统的负压端  
应保证气流方向和外框上箭头标志方向一致  用波纹板组装的高效过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直地面,不得反向  安装时,要对过滤器轻拿轻放,不得污染,不能用工具敲打、撞击,严禁用手或工具触摸滤纸,防止损伤滤料和密封胶  密封垫料须采用榫形拼接  过滤器和框架的密封,一般采用闭孔海绵橡胶板或氯丁橡胶板,不可用硅橡胶  

热门试题

更多