你可能感兴趣的试题
继电保护装置动作时间 断路器跳闸时间 继电保护装置动作时间与断路器跳闸时间之和
三绕组变压器,宜装于主电源例及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置 双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器 双绕组及三绕组变压器的零序电流保护应接到中性点引出线上的电流互感器上 零序电流保护可由两段组成,每段应各带两个时限,并均应以较短的时限动作于缩小故障影响范围;以较长的时限有选择性地动作于断开变压器各侧断路器
断路器跳闸时间 断路器跳闸时间与保护装置动作时间之和 断路器跳闸时间与保护装置返回时间之和
断路器跳闸时间 保护装置的动作时间 断路器跳闸时间减去保护装置的动作时间 断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间
继电保护装置的动作时间 断路器的动作时间 继电保护装置的动作时间+断路器的分闸时间 继电保护装置的动作时间+保护装置充电时间
断路器跳闸时间 断路器跳闸 时间与保护装置动作时间之和 断路器跳闸时间与保护装置返回时间之和
失灵保护宜与母线保护共用出口。 断路器失灵保护应装设电压闭锁元件。 母差保护和独立于母线保护的充电过流保护应启动母联(分段)开关失灵保护。 为缩短失灵保护切除故障时间,失灵保护宜同时跳母联(分段)开关和相邻断路器。 变压器支路的断路器失灵保护动作后,装置应能输出独立的联跳该变压器各侧断路器的跳闸接点。
继电保护装置的动作时间 断路器的动作时间与 继电保护装置的动作时间 +断路器的分闸时间 继电保护装置的动作时间 +保护装置充电时间
断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成 为解决断路器失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题,建议采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件动作”(或逻辑)解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件 采用在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后重新闭锁断路器失灵保护的方式解决失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题 对失灵电流判别功能由母线保护装置内部判别的,可采用保护跳闸接点动作时解除复合电压闭锁