你可能感兴趣的试题
非全相运行保护是为了断路器一相拒合或一相拒动而设置的 发电机中流过负序电流,对发电机有危害,若靠反时限负序电流保护动作,则时间较长 非全性实际是断路器失灵引起的,所以要启动失灵保护,跳相邻元件 断路器失灵保护中的电流判别元件和电压闭锁元件在非全相时都可能不动作,所以必须用单独的负序电流元件或零序电流元件做判据,和“断路器位置三相不一致”等条件一起构成不同的回路,分别去解除电压闭锁元件和启动断路器失灵保护
三绕组变压器,宜装于主电源例及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置 双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器 双绕组及三绕组变压器的零序电流保护应接到中性点引出线上的电流互感器上 零序电流保护可由两段组成,每段应各带两个时限,并均应以较短的时限动作于缩小故障影响范围;以较长的时限有选择性地动作于断开变压器各侧断路器
对于一个半断路器接线,应瞬时再次动作于本断路器跳闸,经一时限动作于断开其他相邻断路器; 对于一个半断路器接线,应瞬时动作于断开其他相邻断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,以无时限动作于断开与拒动断路器相关的母联或分段断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,可仅经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。
一 种近后备保护 , 当 故障元件的 保护 拒动 时, 可依靠该保护 切 除故障; 一 种远后备保护, 当故障元件的 断路器拒动时, 必须依靠故障元件本身保护 的 动作信号赶快动 失灵保护 以切 除故障点; 一 种近后备保护 , 当 故障元件的 断路器拒动 时, 可依靠该保护 隔离故障点
母线保护动作断开母联断路器; 母线保护动作断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器; 失灵保护动作无时限断开母联断路器及1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器; 失灵保护动作无时限以较短时限断开母联断路器;再经一时限断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器。
大于断路器正常跳闸时间和保护返回时间之和 大于断路器正常跳闸时间 等于断路器正常跳闸时间和保护返回时间之和 小于断路器正常跳闸时间和保护返回时间之和
断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按“或逻辑”构成 为解决断路器失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题,建议采用主变保护中由主变各侧“复合电压闭锁元件动作”(或逻辑)解除断路器失灵保护的复合电压闭锁元件 采用在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后重新闭锁断路器失灵保护的方式解决失灵保护复合电压闭锁元件灵敏度不足的问题 对失灵电流判别功能由母线保护装置内部判别的,可采用保护跳闸接点动作时解除复合电压闭锁
一种近后备保护, 当故障元件拒动时, 依靠它来切除故障; 一种近后备保护, 当故障元件保护动作而该断路器拒动时, 由它启动相关断路器切除故障; 一种后备保护, 当开关拒分或拒合时, 由它来切除故障;