你可能感兴趣的试题
双母线双分段接线 单母线分段接线 线路—变压器组接线 内桥接线
双母线接线 双母线单分段接线 双母线双分段接线 单母线接线 一个半断路器接线
双母线接线 双母线带旁路接线 双母线单分段接线 双母线双分段接线
桥形接线 双桥形接线 单母线接线 出线回路较多的大型水电厂可采用单母线分段带旁路母线
双母线220kV进出线回路数为10~14回时.在一组母线上用断路器分段; 双母线220kV进出线回路数为15回及以上时,两组母线均用断路器分段; 在220kV双母线分段中,均装设两台母联兼旁路断路器; 200MW机组__厂用分支应装设断路器。
无遮拦架空线对被穿越的房屋屋面间4300mm 出线隔离开关断口间2000m 母线隔离开关动、静触头间2000m 围墙与带电体间3800mm
桥形接线 双桥形接线 单母线接线 出线回路较多的大型水电厂可采用单母线分段带旁路接线
当配电装置在地区电力系统中居重要地位,负荷大,潮流变化大,且出线回路较多时,宜采用双母线的接线 采用单母线或双母线的63~110KV配电装置,当断路器为减少油或压缩空气型时,除断路器有条件停电检修外,可设旁路设施。当110KV出线在6回路及以上时,宜采用带专用旁路断路器的旁路母线 当35~KV配电装置采用单母线分段接线,且断路器无条件停电检修时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线;当采用双母线接线时,不宜设旁路母线。有条件时可设旁路隔离开关 发电机变压器组的低压侧断路器,不宜接入旁路母线 在初期工程中,可采用断路器数量较少的过渡接线方式,但配电装置的布置,应便于过渡到最终接线
220kV双母线,110kV双母线,10kV单母线; 220kV双母线带旁路,110kV双母线带旁路,10kV单母线; 220kV单母线,110kV双母线,10kV单母线; 220kV双母线,110kV单母线分段,10kV单母线分段。
主变220kV侧断路器 220kV母线断路器 220kV线路断路器 220kV分段断路器
双母线接线; 双母线单分段带旁路接线; 一台半断路器接线; 双母线单分段接线。
双母线接线 双母线单分段接线 单母线分段接线 单母线双分段接线 内桥接线
6~10KV配电装置的出线回路线不超过5回 6~10KV配电装置的出线回路线为6回以上;当变电所有两台主要变压器时,6~10KV宜采用单母线分段接线 33~63KV配电装置的出线回路线不超过3回 33~63KV配电装置的出线回路线为4~8回 110~220KV配电装置的出线回路数为3~4回