你可能感兴趣的试题
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
锅炉间内 辅机间内 地下一层专用风机房内 锅炉间正上方室外
1.5~1.8 1.1~1.3 1.3~1.5 1.6~1.8
1.3~1.5 1.4~1.5 1.3~2.0 1.5~1.8
防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上 当卷帘一侧为无人场所时,可安装在侧墙壁上,且应符合设计要求 控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置 防火卷帘控制器及手动按钮盒底边距地面高度宜为1.0~1.3m 防火卷帘控制器的金属件应有接地点
安装在不发生冰冻的场所 过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于排渣操作 排水管和试验阀安装在便于操作的位置 加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 报警阀前后的管道能够快速充满水
1.0~1.1 1.1~1.2 1.2~1.3 1.3~1.5
手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位 手动火灾报警按钮安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.5~1.8m
对空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应选用防爆型的通风设备 当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备 对燃气锅炉房,应选用防爆型的事故排风机,且其事故排风量满足换气次数不少于 12 次/h 对排除含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气的排风机,在进入排风机前的除尘器宜采用可产生火花的除尘器 对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统和燃油或燃气锅炉房的机械通风设施,应设置导除静电的接地装置
设置在防护区处的手动、自动转换开关要安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m 手动启动、停止按钮安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m 防护区的声光报警装置的安装应符合设计要求,并安装牢固,不倾斜 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口便于观察的侧面
控制室内 洁净室内任一位置 洁净室外人一位置 洁净室内及室外便于操作处
排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于150mm 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0~1.5m之间
1.3~1.7 1.2~1.5 1.3~1.5 1.1~1.5
带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在无人位置 消防电话宜安装在明显、便于操作的位置 电话插孔在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m 消防电话应有明显的永久性标识 电话插孔应有明显的永久性标识
光线充足,操作和维护方便 检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置 仪表的中心距操作地面的高度不宜超过1.2m 显示仪表应安装在便于观察示值的位置 仪表不得安装在有腐蚀性气体的位置
洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施 事故排风系统应设自动和手动控制开关,手动控制开关应设在洁净室内便于操作处 排烟系统的风管应采用不燃材料,其耐火极限应大于0.5h 正压洁净室联锁程序应先启动送风机,再启动回风机和排风机