变电站供电没施 线路供电设施 开闭站、配电室设施和用户设备 变电站供电没施、线路供电没施、开闭站、配电室设施和用户设备
电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
__配电室宜设不能开启的自然采光窗 高低压配电室窗户的下沿距室外地面高度不宜小于1.8m 变压器室之间的门应设防火门 __配电室邻街的一面不宜开窗
变压器室和串联电抗器小室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃ 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器 配电室宜采用自然通风。__配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置 半高型配电装置的架构横梁应计其适当的起吊荷载
__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启 配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端 配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施
长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口 __配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于3.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面直采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所
配电屏(盘)应装设有功和无功电度表 配电室的门向内开 配电屏(盘)上的各配电线路应编号 配电室的建筑物的耐火等级不低于3级
配电室应远离电源 配电室应靠近负荷中心 配电室应进、出线方便 配电室应避开污染源的下风侧和易积水场所的正下方
地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
必须采用TB-S接地、接零保护系统 必须采用二级配电系统 必须采用两级漏电保护和两道防线 现场配电室应靠近电源 配电室和控制室不应自然通风
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压配电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压酉己电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启