各站配电室设(),自然进风系统。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

变电站供电没施  线路供电设施  开闭站、配电室设施和用户设备  变电站供电没施、线路供电没施、开闭站、配电室设施和用户设备  
电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内  地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统  配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门  10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗  
__配电室宜设不能开启的自然采光窗  高低压配电室窗户的下沿距室外地面高度不宜小于1.8m  变压器室之间的门应设防火门  __配电室邻街的一面不宜开窗  
变压器室和串联电抗器小室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃  变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器  配电室宜采用自然通风。__配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置  半高型配电装置的架构横梁应计其适当的起吊荷载  
__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗  变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启  配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所  变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施  配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白  长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端  配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施  
长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口  __配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于3.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗  配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面直采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白  配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所  
配电屏(盘)应装设有功和无功电度表  配电室的门向内开  配电屏(盘)上的各配电线路应编号  配电室的建筑物的耐火等级不低于3级  
配电室应远离电源  配电室应靠近负荷中心  配电室应进、出线方便  配电室应避开污染源的下风侧和易积水场所的正下方  
地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统  配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门  电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内  10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗  
必须采用TB-S接地、接零保护系统  必须采用二级配电系统  必须采用两级漏电保护和两道防线  现场配电室应靠近电源  配电室和控制室不应自然通风  
__配电室不应设自然采光窗  低压配电室之间的门应能双向开启  低压配电室不宜设自然采光窗  高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启  
__配电室不应设自然采光窗  低压配电室之间的门应能双向开启  低压酉己电室不宜设自然采光窗  高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启  