当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当气体灭火系统所保护的对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭火剂泄漏检测装置和集流管等组成  系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动作之前或同时打开  二氧化碳灭火剂输送管网不应采用四通管件分流。  喷头射流方向朝向可燃液体表面时,喷头距离液面的距离不应小于 150mm。  
采用全淹没灭火系统的防护区,干粉喷放时不能自动关闭的开口,其总面积不应大于该防护区总外 表面积的15%,且开口不应设在底面  当组合分配系统保护的防护区与保护对象之和为5个时,灭火剂应有备用量  局部应用灭火系统保护对象为可燃液体时,液面至喷头的距离不得小于150mm  可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢钠干粉灭火剂  
全淹没灭火系统中,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面  局部应用灭火系统中,保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s  局部应用灭火系统中,在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  局部应用灭火系统中,当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
保护对象为球罐时,水雾喷头的喷口应朝向环管圆心  当保护对象为电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  当保护对象为卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面  当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  
保护对象周围的空气流动速度不应大于3m/s  喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源  
按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于 1.4 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于 1.7 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径  保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  保护 800m³球罐时,水雾喷头的喷口应朝向球心; 水雾锥沿纬线方向应相接,沿经线方向应相交  当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
用于扑救油浸式电力变压器火灾时选用撞击型水雾喷头  用于保护可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.5m  当保护对象为电缆时,水雾喷头应均匀布置在电缆周围  水雾喷头与保护对象之间的距离不得小于水雾喷头的有效射程  
保护对象周围的空气流速不宜大于3m/s,必要时应采取挡风措施  在气体喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  当被保护对象为可燃性液体时,液面至容器口的距离不应小于150mm  灭火剂的喷射时间一般不小于0.50min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,灭火剂的喷射时间一般不小于1.50min  
对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s。必要时,应采取挡风措施  喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源  
当保护对象有可燃气体,易燃可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体液体的供应源  当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于200mm  在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s  扑灭BC类火灾的干粉一般选择是碳酸氢钠干粉,扑灭A类火灾的干粉一般选择是磷酸铵盐干粉  
容阀和集流管之间采用镀锌钢管连接  存装置的布置应便于操作,维修,操作面距培面不宜小于1.0m,且不小于储存容器外径1.5倍  在備存容器上不得设置安全阀  当保护对象是可燃液体时,喷头射流方向应朝向液体表面  
用于扑救油浸式电力变压器火灾时选用撞击型水雾喷头  用于保护可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离 为0.5m  当保护对象为电缆时,水雾喷头应均匀布置在电缆周围  水雾喷头与保护对象之间的距离不得小于水雾喷头的有效射程  
保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s。必要时,应采取挡风措施  在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有大面积遮挡物  当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于100mm  当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于120mm  
离心雾化型水雾喷头与撞击型水雾喷相比,更适合扑救电气火灾  当系统用于球罐保护时,水雾喷头应朝向球心  当系统用于电缆保护时,水雾喷头的布置不应使水雾完全包围电缆  当系统用于保护甲类液体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  当系统用于保油箱时,水雾喷头喷出的水雾不应直接喷向油箱顶部  
保护对象周围的空气流动速度不应大于 1m/s  保护对象周围的空气流动速度不应大于 2m/s  在喷头和保护对象之间, 喷头喷射角范围内不应有遮挡物  当保护对象为可燃液体时, 液面至容器缘口的距离不得小于 120mm  当保护对象为可燃液体时, 液面至容器缘口的距离不得小于 150mm  
保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s  在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭  当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  

热门试题

更多