当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

真空断路器合闸合空,经检查是由于掣子拉合距离太小而未过死点,应调整 对应螺钉使掣子过死点即可。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  断路器合闸后应检查控制断路器控制回路是否有断线信号,如果有,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器控制回路的电源,否则跳闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。  断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即取下合闸保险。  
灭弧室?真空?破坏  分合闸指示器指示不准  分闸或合闸指示灯不亮  导电部分有积尘  
只能利用电动机对合闸弹簧储能并由合闸掣子保持  在断路器合闸操作时,利用合闸弹簧释放能量合闸  合闸过程中对分闸弹簧进行储能并由分闸掣子保持  在断路器分闸操作时,利用分闸弹簧释放能量合闸  
电机不停  分闸失灵  控制断线  自动合闸  
动作时间是否符合标准;  三相动作是否同期;  合、 跳闸回路是否完好;  合闸是否完好。  
动作时间是否符合标准;  三相动作是否同期;  合、跳闸回路是否完好;  合闸是否完好。  
动作时间是否符合标准  三相动作是否同期  合、跳闸回路是否完好  合闸是否完好  
断路器在分闸状态时,隔离小车不能进行推、拉移动  断路器在合间状态时,隔离小车不能进行推、拉移动  隔离小车的推、拉移动不受断路器分、合闸位置的控制  隔离小车推、拉移动时,断路器不能合闸  
影响断路器的合闸回路,不影响断路器的分闸回路  影响断路器的分闸回路,不影响断路器的合闸回路  影响断路器的合、分闸回路  不影响断路器的合、分闸回路  
辅助接点接触不良  铁心与拉杆松脱  线圈两端电压太低  掣子拉合距离太少  
查看计数器为不可复归型、记录断路器的动作次数  衔铁、掣子、扣板及弹簧动作可靠,扣合间隙符合厂家要求  合闸保险接触良好,合闸接触器动作正常  辅助回路和控制电缆、接地线外观完好,绝缘电阻符合要求  
分、合闸时间  分、合闸同期性  测量断路器操作机构的分闸电磁铁和合闸接触器的最低动作电压  弹跳时间  