你可能感兴趣的试题
断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 断路器合闸后应检查控制断路器控制回路是否有断线信号,如果有,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器控制回路的电源,否则跳闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即取下合闸保险。
灭弧室?真空?破坏 分合闸指示器指示不准 分闸或合闸指示灯不亮 导电部分有积尘
只能利用电动机对合闸弹簧储能并由合闸掣子保持 在断路器合闸操作时,利用合闸弹簧释放能量合闸 合闸过程中对分闸弹簧进行储能并由分闸掣子保持 在断路器分闸操作时,利用分闸弹簧释放能量合闸
动作时间是否符合标准; 三相动作是否同期; 合、 跳闸回路是否完好; 合闸是否完好。
动作时间是否符合标准; 三相动作是否同期; 合、跳闸回路是否完好; 合闸是否完好。
ON、隔离 OFF、隔离 OFF、闭合 ON、闭合
动作时间是否符合标准 三相动作是否同期 合、跳闸回路是否完好 合闸是否完好
断路器在分闸状态时,隔离小车不能进行推、拉移动 断路器在合间状态时,隔离小车不能进行推、拉移动 隔离小车的推、拉移动不受断路器分、合闸位置的控制 隔离小车推、拉移动时,断路器不能合闸
影响断路器的合闸回路,不影响断路器的分闸回路 影响断路器的分闸回路,不影响断路器的合闸回路 影响断路器的合、分闸回路 不影响断路器的合、分闸回路
辅助接点接触不良 铁心与拉杆松脱 线圈两端电压太低 掣子拉合距离太少
查看计数器为不可复归型、记录断路器的动作次数 衔铁、掣子、扣板及弹簧动作可靠,扣合间隙符合厂家要求 合闸保险接触良好,合闸接触器动作正常 辅助回路和控制电缆、接地线外观完好,绝缘电阻符合要求
分、合闸时间 分、合闸同期性 测量断路器操作机构的分闸电磁铁和合闸接触器的最低动作电压 弹跳时间