真空断路器的合闸过程?
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《变电检修初级工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
过电压保护器的作用是将真空断路器在分合闸过程中的操作过电压对地保护真空断路器及后续电器设备的安全运行
断路器出现情况时属于断路器事故应申请立即停电。
红绿指示灯均不亮
真空断路器真空损坏
SF 6 断路器分合闸位置指示不正确
真空断路器的________将严重威胁断路器安全运行
灭弧室?真空?破坏
分合闸指示器指示不准
分闸或合闸指示灯不亮
导电部分有积尘
开关跳闸后重合闸装置动作断路器自动合上送电的过程是
重合闸成功
重合闸不成功
断路器偷跳
断路器拒动
交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测12kV真空断路器合闸弹跳时间应小于2ms40
真空断路器的试验项目包括
测量绝缘电阻
测量导电回路的电阻
长时间工频耐受电压试验
测量断路器主触头的分、 合闸时间, 测量分、 合闸的同期性, 测量合闸时触头的弹跳时间。
测量分、 合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻。
断路器操动机构的试验。
真空断路器每次分合闸时波纹管都会有一定的伸缩变形他的寿命决定了真空断路器的电气寿命
真空断路器测量主触头的分合闸时间分合闸的同期性时还应测量合闸过程中出头接触后的时间
交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测12kV真空断路器合闸弹跳时间应小于2ms40
5
10
15
20
ZN28A-12真空断路器动作时间包括合闸时间和分闸时间刚合速度定义为
在额定操作电压下,从断路器操作机构合闸电路通电起,到断路器主触点刚接触时为止需要的单位平均时间
在额定操作电压下,从断开额定容量时,断路器操作机构分闸电路通电起,到三相电弧完全熄灭为止所需要的时间
断路器在操作过程中,动、静触点分离瞬间的瞬间速度
断路器在合闸过程中,动、静触点刚刚接触瞬间的瞬间速度
真空断路器合闸失灵有哪些原因
如下允许频繁分合闸操作
真空断路器
六氟化硫断路器
空气断路器
以后全是
自由脱扣 断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路断 路器能可靠地断开这就叫_______
真空断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间40.5kV及以上断路器不应大于
2ms
3ms
4ms
5ms
重合闸不成功是指断路器跳闸后重合闸装置动作断路器自动合上的过程
指断路器跳闸后重合闸装置动作断路器自动合上的过程称之为
断路器拒动
重合闸成功
重合闸拒动
停用重合闸
ZN28A-12型真空断路器动作时间包括合闸时间和分闸时间刚分速度定义为
在额定操作电压下,断路器操动机构合闸电路通电起,到断路器主触点刚接触时为止所需要的单位时间
在额定操作电压下,断开额定容量时,断路器操动机构分闸电路通电起,到三相电弧完全熄灭为止所需要的单位时间
断路器在分闸过程中,动、静触点刚刚分离瞬间的速度
断路器在操作过程中,动、静触点刚刚接触瞬间的速度
在除尘风机__真空断路器合闸回路中要具备哪些条件才能合闸
真空断路器35kV应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验
10KV真空断路器的机械特性试验一般是指指测量断路器的
分、合闸时间
分、合闸同期性
测量断路器操作机构的分闸电磁铁和合闸接触器的最低动作电压
弹跳时间
热门试题
更多
SF6气体中湿度的测量方法主要有露点法和等
SF6设备补充新气体钢瓶内的含水量应不大于
SF6断路器进行交接试验时与灭弧室相通的气室气体含水量应小于
110KV~220KV少油断路器的大修周期为
SF6气体断路器的检修周期一般为年
10kV~220kV断路器的绝缘拉杆测量其绝缘电阻值应不低于MΩ
对于较短的真空间隙当真空度在1.33×10-1.33×10Pa之间的变化时击穿电压随着真空度的变化而变化
梯子的横木应嵌在支柱上梯阶的距离不应大于
SF6断路器SF6气体浓度不应小于
输变电供电发电及施工企业应每季进行一次
节点电位法是基尔霍夫第一定律与全电路欧姆定律结合而推演出来的
SF6中所含水份超过一定浓度时使SF6在温度达℃以上就可能产生分解分解的生成物中有氢氟酸这是一种有强腐蚀性和剧毒的酸类
操作断路器时控制母线电压的变动范围不允许超过其额定电压的5%独立主合闸母线电压应保持额定电压的
110KV变压器中性点的放电棒间隙为mm
备品按本身性质不同可分为设备性备品配件备品
有载调压装置的调压过程中切换触头与选择触头的关系是
SF6断路器的基础中心距离及高度的误差不应大于mm
电力电缆不需停电的工作应填用电力电缆第二种工作票
假定电气设备的绕阻绝缘等级是B级那么它的极限工作温度是
交流接触器开合电流并不大但闭合时间长可频繁启动并与熔丝热继电配合使用
真空断路器在开断小电感电流时有可能产生较高的过电压通常要装配避雷器等过电压保护装置
电压互感器的低压熔断器用来防止
所谓电力系统中的稳定性是指
未构成特重大人身事故的轻伤重伤及死亡事故称为一般人身事故
在母线倒闸过程中母联开关的电源应拉开防止母联开关误跳闸造成带负荷拉刀闸事故
交直流可以合用一条电缆
GW7-220型隔离开关触指发生严重烧伤如烧伤磨损深度大于mm时应更换
当断路器存在严重缺陷影响断路器继续安全运行时应进行
在门型架构的线路侧进行停电检修如工作地点与所装接地线的距离小于m工作地点虽在接地线外侧也可不另装接地线