(1)防烟楼梯间;(2)封闭楼梯间;(3)封闭楼梯间 (1)防烟楼梯间;(2)防烟楼梯间;(3)封闭楼梯间 (1)防烟楼梯间;(2)封闭楼梯间;(3)防烟楼梯间 (1)封闭楼梯间;(2)封闭楼梯间;(3)防烟楼梯间
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2 合用前室不应小于3.00m2 靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00m2 靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00m2 避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2
防烟楼梯间的前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟 防烟楼梯间的前室有不同朝向且开口净面积不小于2.0m2的可开启外窗 防烟楼梯间的合用前室有不同朝向且开口净面积不小于3.0m2的可开启外窗 以上所有选项
防烟楼梯间最高部位均设置了面积 1.0 ㎡的固定窗 防烟楼梯间每 5 层内设置了一个面积为 2.0 ㎡的可开启外窗 合用前室均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的面积为 2.0 ㎡ 避难间地面面积均为 30 ㎡,每个避难间均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的有效面积为 1.5 ㎡
防烟楼梯间可采用自然通风方式 在楼梯间的外墙上至少设置4个可开启外窗 合用前室采用自然通风方式时,可开启外窗的面积为2.0㎡ 防烟楼梯间在最高部位设置面积为1.0㎡的可开启外窗
1.2,1.5 1.0,1.5 1.2,2.0 1.0,2.0
建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1m2的固定窗 采用自然通风方式的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层
建筑高度为 10m 的二层商场建筑,只在封闭楼梯间的第二层设置了面积为 1.0 ㎡的可 开启外窗 建筑高度为 12m 的三层旅馆建筑,在封闭楼梯间的第二层、第三层均设置了面积为 2 ㎡的可开启外窗 建筑高度为 22m 的 7 层办公楼,采用封闭楼梯间,分别在一、四、七层设置了可开启 外窗,每个窗户的面积均为 2 ㎡ 建筑高度为 37m 的 10 层住宅,防烟楼梯间与消防电梯间前室合用,每层合用前室可 开启外窗面积均为 2 ㎡
(1)防烟楼梯间,(2)封闭楼梯间,(3)封闭楼梯间 (1)防烟楼梯间,(2)防烟楼梯间,(3)封闭楼梯间 (1)防烟楼梯间,(2)封闭楼梯间,(3)防烟楼梯间 (1)封闭楼梯间,(2)封闭楼梯间,(3)防烟楼梯间
建筑高度100m的住宅建筑,消防电梯前室釆用自然通风方式防烟 建筑高度54m的高层旅馆,防烟楼梯间及其前室均釆用自然通风方式防烟 釆用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置2.0m²的可开启外窗 釆用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上每间隔2层开设可开启外窗
采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗或开口 建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为5层 建筑高度86m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2 合用前室不应小于3.00m2 靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于2.00m2 靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积不应小于3.00m2 避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1m2的可开启外窗或开口 防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的5%,且每个朝向的有效面积不应小于2m2 可开启外窗应方便开启,设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.3~1.5m的开启装置
采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口 当建筑高度大于10m时,仅应在楼梯间的外墙上每6层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层即可 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡ 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗 建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟 采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层