你可能感兴趣的试题
有报警线的预制保温管,安装前应测试报警线的通断状况和电阻值,合格后再下管对口焊接。报警线应在管道下方 接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并合格。气密性检查的压力0.2MPa,用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。 直埋管接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行 工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝应进行100%X射线探伤检查 防腐层应采用压力检测方法检测
试验应采用清水进行 试验压力应为设计压力的1.5倍 试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器隔离 试验合格后,认真填写管道试压记录
试压前,刷涂料合格后 刷涂料前,试压合格后 试压及刷涂料前 试压及刷涂料合格后
埋地管道安装完毕 .系统调试 管道试压、冲洗合格 水压强度试验、气压严密性试验完成
管网试压应在冲洗合格后进行 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致 临时专用排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%
回填完毕 与干线连接 安装完毕 甲方验收合格 试压合格
水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90% 架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固 试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施 水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净即可 经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,也必须进行强度试验
埋地管道安装完毕 系统调试 管道试压、 冲洗合格 水压强度试验、 气压严密性试验完成
水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90% 架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固 试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施 水压试验合格后,在气密性试验前将管道中的水放(抽)净即可 经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,也必须进行强度试验
管道及其附件组装完成并试压合格后,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫 每次吹扫管道长度不宜超过1km,吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套管被破坏 吹扫结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查 5min内靶上无铁锈脏物则认为合格 吹扫后,将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净
有报警线的预制保温管, 安装前应测试报警线的通断状况和电阻值, 合格后再下管对口焊接。 报警线应在管道下方 接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并合格。 气密性检查的压力为0. 2MPa, 用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。 直埋管接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行 工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底, 焊缝应进行 100%X 射线探伤检查 防腐层应采用压力检测方法检测