你可能感兴趣的试题
接头施工采取的工艺应有合格的型式检验报告 接头外观不应出现过烧,鼓包,翘边,褶皱或层间脱离等现象 接头焊接完毕即可进行保温和密封 保温前接头处钢管表面应干净,干燥,接头保温必须采用机械式发泡 接头发泡的工艺操作温度应在15~45℃的范围内
方形补偿器应垂直安装 方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置 上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接 蒸汽干管变径应底平偏心连接 低温热水地板辐射供暖系统盘管埋地部分不应有接头
接头施工采取的工艺应有合格的型式检验报告 接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象 接头焊接完毕即可进行保温和密封 保温前接头处钢管表面应干净、干燥,接头保温必须采用机械式发泡 接头发泡的工艺操作温度应在15~45℃的范围内
直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求 补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求 直埋管道和接口的保温必须采用预制保温管,以保证接头处厚度与管道保温层厚度一致 直埋管道接头处保护层必须与管道保护层一体,符合防潮防水要求
热水管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线管段过长应设置补偿器 一般在轴向型波纹管补偿器的一侧应有可靠固定支架,另一侧应有两个导向支架,第一个导向支架离补偿器边的距离应等于4倍管径 第二个导向支架离第一个导向支架的距离应等于8倍管径 一般采用波纹管补偿器,在安装前不得拆卸补偿器上的拉杆,不得随意拧动拉杆螺母 再远处才可按常规布置滑动架,管底应加滑托
当II形弯朝下安装时,应在最高点安装排气装置,否则应在最低点安装疏水装置 必须保证整个II形补偿器的各个部分处在同一个平面上 采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形 补偿器的临时固定装置在管道安装,试压,保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可以自由伸缩 填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量
方形管补偿器 套筒式补偿器 自然补偿器 波形补偿器
管道预热方式有敞开式和覆盖式两种 敞开式的特点是管沟在管道预热时是敞开的,这种方式不需补偿,不必设固定点,其工程造价最低 覆盖式的特点是管沟在预热时处于回填土完毕之后,由于回填土摩擦力的影响,管道在预热状态下的热应力,不能完全为管道的自然转角所补偿,因此要设补偿器,同时这种补偿器必须在预热后焊死,使其同管道成为一体,此补偿器又称一次补偿器 补偿器之间的距离不得大于最大安装长度的3倍,并需在直管段两端设固定点,以防止管道应力集中的弯头部分受到破坏
套筒式补偿器 波形管补偿器 方形补偿器 Z字形补偿器