你可能感兴趣的试题
理论塔板数和保留值 分离度或有效塔板高度 有效塔板高度和保留值 有效塔板数或有效塔板高度和分离度 理论塔板高度和理论塔板数
4/1000 3/1000 2/1000 1/1000
冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓 冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰ 多台开式冷却塔的水面高度应一致 冷却塔进风侧距建筑物应大于1m 基础的位置、标高偏差值为30mm
冷却塔与基座的连接必须使用不锈钢螺栓 冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为0.2% 多台开式冷却塔的水而高度应一致 冷却塔进风侧距建筑物为1.5m 冷却塔的髙度偏差值为50mm
基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓 同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm 单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为1/1000 冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀
冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓 冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰ 多台开式冷却塔的水面高度应一致 冷却塔进风侧距建筑物应大于1m 基础的位置、标高偏差值为30mm
同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于20mm 基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为10/1000 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏
4/1000 3/1000 2/1000 1/1000
理论塔板数和保留值 理论塔板数或理论塔板高度和分离度 分离度或有效塔板高度 理论塔板高度和理论塔板数 有效塔板高度和保留值