室内供暖系统在管道试压过程中,要求在( )内压力降≤0.02MPa为合格。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

机械循环热水供暖系统  低压蒸汽供暖系统  重力循环热水供暖系统  低压热风供暖系统  
试验介质为空气或氮气。  干式和预作用系统的试验压力为0. 28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。  双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力。  采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降。系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。  
在试验压力下稳压 30min   合格标准是不渗不漏   试验压力为设计压力的 1.5 倍  还需在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h   试验压力下稳压过程中,压力降不得超过 0.05MPa  
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa  供暧系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。  塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统底点的试验压力不小于0.4MPa  钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,  
试验压力为设计压力的1.5倍  在试验压力下稳压30min  试验压力下稳压过程中,压力降不得超过0.05MPa  还需在工作压力的1.15倍状态下稳压2h  合格标准是不渗不漏  
采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降  干式和预作用系统的试验压力为0.3MPa,且稳压24h,压力降不大于0.05MPa  双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.9倍  试验介质为空气或氮气  系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验  
在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。  在设计室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。  在规定室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。  在任何室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。  
试验压力下稳压1h,压力降不应大于0.05Mpa  试验压力下稳压2h,压力降不应大于0.03Mpa  工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不应不大0.03Mpa  工作压力的1.15倍状态下稳压1h,压力降不应不大  
对低压蒸汽供暖系统,试验压力为系统顶点工作压力的2倍,同时系统底部压力不得小于0.25MPa  对低温热水供暖系统和__蒸汽供暖系统,试验压力为系统顶点工作压力加 0.2MPa,同时系统顶点的试验压力≥0.3MPa  对高温热水供暖系统,当工作压力<0.43MPa,试验压力为2倍工作压力;当工作压力为0.43~0.71MPa时,试验压力等于1.3倍工作压力加0.3MPa  确定试验压力时注意不得超过散热器的最大承压能力  