机械循环热水供暖系统 低压蒸汽供暖系统 重力循环热水供暖系统 低压热风供暖系统
试验介质为空气或氮气。 干式和预作用系统的试验压力为0. 28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力。 采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降。系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。
在试验压力下稳压 30min 合格标准是不渗不漏 试验压力为设计压力的 1.5 倍 还需在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h 试验压力下稳压过程中,压力降不得超过 0.05MPa
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa 供暧系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。 塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统底点的试验压力不小于0.4MPa 钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,
0.01MPa 0.03MPa 0.02MPa 0.04MPa
试验压力为设计压力的1.5倍 在试验压力下稳压30min 试验压力下稳压过程中,压力降不得超过0.05MPa 还需在工作压力的1.15倍状态下稳压2h 合格标准是不渗不漏
采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降 干式和预作用系统的试验压力为0.3MPa,且稳压24h,压力降不大于0.05MPa 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.9倍 试验介质为空气或氮气 系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验
在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 在设计室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 在规定室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 在任何室外温度tw下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
试验压力下稳压1h,压力降不应大于0.05Mpa 试验压力下稳压2h,压力降不应大于0.03Mpa 工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不应不大0.03Mpa 工作压力的1.15倍状态下稳压1h,压力降不应不大
对低压蒸汽供暖系统,试验压力为系统顶点工作压力的2倍,同时系统底部压力不得小于0.25MPa 对低温热水供暖系统和__蒸汽供暖系统,试验压力为系统顶点工作压力加 0.2MPa,同时系统顶点的试验压力≥0.3MPa 对高温热水供暖系统,当工作压力<0.43MPa,试验压力为2倍工作压力;当工作压力为0.43~0.71MPa时,试验压力等于1.3倍工作压力加0.3MPa 确定试验压力时注意不得超过散热器的最大承压能力