你可能感兴趣的试题
除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计 在电气联结的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响 导体的动稳定、热稳定,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况校验 确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算
巨大的短路电流通过电气设备,其热效应使电气设备严重发热,加速电气设备绝缘老化,严重时烧坏电气设备 巨大的短路电流产生很大的电动力作用于电气设备和导体,可能使电气设备和导体变形或损坏 短路时往往有电弧产生,高温的电弧不仅能烧坏故障元件本身,还可能烧坏周围设备 短路引起系统中电压大幅降低,越靠近短路点处电压降低得越多,结果可能使部分或全部用户的供电受到破坏。短路可能引起并列运行的发电机失去同步,破坏其稳定性,造成大片地区停电
当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,应在该段 线路的下一级装设具有所需分断能力的短路保护电器 短路保护电器应能分断出其安装处的预期断路电流 配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生热作用 和机械作用造成危害之前切断电源 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断 路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍
在短路电流对导体产生的热作用造成危害之前切断短路电流 在短路电流对导体产生的电动力作用造成危害之前切断短路电流 采用低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器的瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍 线路线芯减小处且配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器,可不装短路保护
接闪器、引下线和接地装置 阀型避雷器、等位连接件和接地装置 屏蔽导体、金属构件和电涌保护器 屏蔽导体、等电位连接件和电涌保护器
除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计 在电气连接的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响 导体的动稳定、热稳定,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况验算 验算导体短路热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间,当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值
保护接地是指为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该导体经保护接地线与埋在地下的接地体或接地的保护干线紧密连接的做法和措施 保护接地能消除感应电的危险 使漏电形成单相短路,使短路电流促使线路上的过电流保护装置迅速动作以切断开漏电设备的电源
短路保护装置应保证短路电流在导体和连接件产生的热效应和机械力造成危害之前分断该短路电流 所有电气线路均应设置短路保护 保护电器应在过负载电流引起的导体升温对导体的绝缘、 接头、 端子或导体周围的物质造成损害之前分断过负载电流 所有电气线路均应设置过负载保护
短路电流将在导体间产生很大的电动力,破坏导体、电气设备及其支架 短路时系统电压大幅度下降,影响用户 短路持续时间长,可能导致电力系统稳定破坏,造成大面积停电 发生不对称短路时,产生的零序电流将对__线路附近的通信线路产生干扰和影响
选择电气设备和载流导体时, 需用短路电流校验其动稳定性、 热稳定性 选择和整定用于短路保护的继电保护装置时, 需应用短路电流参数 选择用于限制短路电流的设备时, 也需进行短路电流计算 选择电气设备和载流导体时, 需用短路电流校验其热稳定性
可能发生最大短路电流的正常接线方式; 除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计; 在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响; 在电气连接的网络中,不考虑具有反馈作用的异步电机的影响。