当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采用集中质调节的热水供暖系统,运行时循环水泵A流量G1=400 t/h,扬程H1= 25m,水泵轴功率N1=54kW。为减少运行电耗,现改为分阶段改变流量的质调节,选用两台水泵分阶段运行,两个阶段的相...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

机械循环热水供暖系统  低压蒸汽供暖系统  重力循环热水供暖系统  低压热风供暖系统  
热水锅炉  供水管路  回水管路  循环水泵  集气罐  
采用高温水系统时,为保证热水系统正常运行需维持稳定的水力工况和保证系统中不发生汽化所需的压力,应设置定压设备  在循环水泵运行时,应保证整个热水系统中高温水不发生汽化  在循环水泵停止时,热水系统的静压线应低于勺系统直接连接用户的最高充水高度  在循环水泵运行或停止时,与系统直接连接的用户室内系统的压力,不得超过散热器的允许压力  
G2=480t/h,H2=25m  G2=360t/h,H2=19.2m  G2=360t/h,H2=25m  G2=480t/h,H2=18.8m  
在循环水泵运行或停止时,与系统直接连接的用户室内系统的压力,不得超过散热器的允许压力  在循环水泵停止时,热水系统的静压线应低于与系统直接连接用户的最高充水高度  在循环水泵运行时,应保证整个供水系统中高温水不发生汽化  采用高温水系统时,为保证热水系统正常运行需维持稳定的水力工况和保证系统中不发生汽化所需的压力,应设置定压设备  
循环水泵  供、回水的密度  膨胀水箱  集气罐  
每台按供暖系统水容量的1%~2%,3台(两用一备)  每台按供暖系统循环水容量的1%~2%,2台  每台按供暖系统水容量的2%~3%,2台  每台按供暖系统循环水容量的2%~3%,3台(两用一备)  
G2=480t/h,H2=25m  G2=360t/h,H2=19.2m  G2=360t/h,H2=25m  G2=480t/h,H2=18.8m  
G2=320 t/h,H2=18.8 m  G2=320 t/h,H2=19.2m  G2=380 t/h,H2=18.8m   G2=380 t/h,H2=19.2m  
电流  出口压力表  入口压力表  出、入口压力表  
采用高温水系统时,为保证热水系统正常运行需维持稳定的水力工况和保证系统中不发生汽化所需的压力,应设置定压设备  在循环水泵运行时,应保证整个热水系统中高温水不发生汽化  在循环水泵停止时,热水系统的静压线应低于与系统直接连接用户的最高充水高度  在循环水泵运行或停止时,与系统直接连接的用户室内系统的压力,不得超过散热器的允许压力  
流量控制阀  压差控制阀  手动调节阀  手动关断阀  
循环水泵吸入侧的回水管路上  循环水泵的排出口端  热用户的进水管端  都可以  
表面式汽水换热器  循环水泵  节流装置  A+B  
压差控制阀  手动调节阀  流量控制阀  手动关断阀  
每台按供暖系统水容量的1%~2%,3台(两用一备)  每台按供暖系统循环水容量的1%~2%,2台  每台按供暖系统水容量的2%~3%,2台  每台按供暖系统循环水容量的2%~3%,3台(两用一备)  
G2=500t/h,H2=30.6m  G2=400t/h,H2=25.6m  G2=300t/h,H2=28.7m  G2=400t/h,H2=27.6m  