液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm 试验时环境温度低于5℃时应采取防冻措施 当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验 试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1、5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
管道的试验压力 设备的试验压力 管道的工作压力 设备的工作压力
0.5~0.92min 0.5~0.63min 0.5~1.03min
-0.02~-0.06,1 -0.06~-0.10,2 0~-0.10,2
当管道与设备作为一个系统进行试验,并且管道试验压力大于设备的试验压力,设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按管道的试验压力进行试验 民用建筑中的给水管道系统必须符合设计要求,当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于小于设备的试验压力时,应按设备的试验压力进行试验 液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压 30min,以压力不降、无渗漏为合格 不同类别或不同材料的管道系统的试验压力应按相应的施工及验收规范的规定执行
注水前应排尽管道内空气,向管道注水时不要打开排气阀 管道注满水后立即升压至规定的试验压力 试验合格的管道先打开排水阀进行排水,再打开排气阀 试验时,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施
10min、20min 10min、30min 15min、20min 15min、30min
压力管道水压试验前,包括接口,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m 压力管道水压试验前,除界面外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m 无压管道在闭水或闭气试验合格前应及时回填 无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填 应充分晾晒后再回填
对管道系统抽真空,以形成负压 主要检验管道系统的严密性 在液压试验合格后进行 试验压力为设计压力 管道系统24h后增压率不大于10%