你可能感兴趣的试题
液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm 试验时环境温度低于5℃时应采取防冻措施 当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验 试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1、5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压lOmin→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力的50%一按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至没计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压lOmin→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
当管道与设备作为一个系统进行试验,并且管道试验压力大于设备的试验压力,设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按管道的试验压力进行试验 民用建筑中的给水管道系统必须符合设计要求,当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于小于设备的试验压力时,应按设备的试验压力进行试验 液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压 30min,以压力不降、无渗漏为合格 不同类别或不同材料的管道系统的试验压力应按相应的施工及验收规范的规定执行
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
逐步缓慢增加压力至试验压力的50%时,观察是否出现异状或泄漏 试验压力的50%无泄漏,继续按试验压力的5%逐级升压,至试验压力值 每级升压后,应稳压3min,观察是否出现异状或泄漏 试验过程中管道各处无变形,无泄漏则为合格
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降,无渗漏为合格
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。 管道严密性试验时,应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。 试验时,应逐步缓慢増加压力,当压力升至试验压力的50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。 进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后,保压5min,管道各连接处无明显滴漏,目测管道应无变化。 吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于20mm。