你可能感兴趣的试题
金属氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生截波。 金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单。 在额定电压下,伏安特性曲线所对应的续流为100A左右。 伏安特性对称,对正极性、负极性过电压保护水平相同。
气体绝缘组合电器(GIS)和低电阻接地系统选用碳化硅普通阀式避雷器; 330、500kV有效接地系统应选用金属氧化物避雷器; 110、220kV有效接地系统,宜选用金属氧化物避雷器; 旋转电机选用旋转电机金属氧化物避雷器或旋转电机磁吹阀式避雷器。
无间隙金属氧化物避雷器 排气式避雷器 普通阀式避雷器 磁吹阀式避雷器
其安装地点的电网额定相电压 其安装地点的电网额定线电压 施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它明确避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压 允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。
阀式避雷器 有间隙氧化锌避雷器 无间隙氧化锌避雷器 放电间隙
氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生截波 金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单 续流极小 伏安特性对称,对正极性,负极性过电压保护水平相同
避雷器的持续运行电压220/kV,额定电压0.75×220kV 避雷器的持续运行电压242/kV,额定电压0.80×242kV 避雷器的持续运行电压252/kV,额定电压0.75×252kV 避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量
110kV及220kV有效接地系统,其额定电压不低于0.8Um; 35、66kV系统,其额定电压不低于1.2Um; 3~10kV系统,其额定电压不低于1.1Um; 3kV及以上具有发电机的系统,其额定电压不低于1.1Um。
普通阀型; 保护间隙; 排气式(管型); 无间隙金属氧化物。
无间隙金属氧化物避雷器 旋转电机磁吹阀式避雷器 阀式避雷器 碳化硅阀式避雷器
110kV及220kV有效接地系统不低于0.8Um 3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.1Um和Um;3kV及以上具有发电机的系统不低于1.1Umg 中性点避雷器的额定电压,对3~20kV和35kV、66kV系统分别不低于0.64Um和0.58Um;对于3~20kV发电机,不低于0.64Umg 避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量 阀式避雷器标称放电电流下的残压,不应大于被保护电气设备标准雷电冲击全波耐受电压的71%
有效接地系统、范围Ⅱ应选用金属氧化物避雷器; 有效接地系统、范围工宜选用金属氧化物避雷器; 气体绝缘全封闭组合电器应选用金属氧化物避雷器; 低电阻接地系统应选用碳化硅避雷器。
其安装地点的电网额定相电压; 其安装地点的电网额定线电压; 施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它表明避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压; 允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。
避雷器额定电压为0.75Um 避雷器持续运行电压为Um/ 避雷器额定电压应不低于1.25Um 避雷器应能承受所在系统作用的操作过电压能量
气体绝缘全封闭组合电器(GI和低电阻接地系统应该选用金属氧化物避雷器 有效接地系统,范围I宜采用金属氧化物避雷器 旋转电机的雷电侵入波过电压保护,宜采用旋转电机金属氧化物避雷器或旋转电机磁吹阀式避雷器 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,根据系统中谐振过电压和间歇性电弧接地过电压等发生的可能性及其严重程度,可任选金属氧化物避雷器或碳化硅普通阀避雷器
动作迅速 对大气过电压和操作过电压都起保护作用 通流容量大 残压低