你可能感兴趣的试题
减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4 ~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。 减压阀前应设置压力试验排水阀。 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
减压阀的公称直径可与管道管径不一致 减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道补偿器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门 减压阀节点处的前后应装设压力表 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;设置减压阀的部位,地面宜有排水设施
减压阀前后必须装设压力表 减压阀__部分应装安全阀 减压阀低压部分应装安全阀 选用减压阀时压力降不及超过减压阀允许的减压范围
安全阀安装在压力容器或压力管道上 自动调整阀门的开启度,对蒸汽进行节流、减压,使阀后压力稳定在一定范围内的阀门。减压阀有活塞式、波纹管式、薄膜式等几种。减压阀两侧应分别装设__和低压压力表。为防止减压后的压力超过允许的限度,阀后应装设安全阀。减压阀旁应安装旁通管,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管供汽。当要求减压前后压力比较大,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,以使减压阀工作时噪音和振动减小,运行安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,两阀之间的距离应尽量拉长;当热负荷稳定时,其中一个减压阀可用节流孔板代替。蒸汽热网每隔2000-3000m应装设分段阀门 放水阀装设在设备和管道的低点 放气阀装设在设备和管道的高点
减压阀前不应设阀门 减压阀前不应设过滤器 减压阀前后应设压力表 安全阀前应设阀门
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
减压阀的前后装压力表 在低压部分装安全阀 安全阀的开启压力不得高于减压阀减压后的压力 减压阀自动将压力降低
减压阀前后装设阀门和压力表 阀后应装设过滤器 消防给水减压阀前应装设泄水龙头 需绕过减压阀设旁通管
减压阀前后装设阀门和水表节点 阀前应装设过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头 不得绕过减压阀设旁通管
减压阀宜设置两组,一备一用 减压阀前不应安装过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水 不得绕过减压阀设旁通管