GW5型隔离开关接线座装配检修质量标准应满足,导电管与夹板、接线座的 接触面应清洁,无氧化膜;导电管与夹板连接长度不应( )mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

拆下接线夹2个螺栓,取下接线夹  拧松罩的顶丝,取下罩  拆下固定板的2个螺栓,取下固定板和导电带装配  拆下导电带两端各4个固定螺栓,取下导电带、夹板、导电杆  
上导电管装配检修  中间接头装配检修  静触头装配检修  下导电管装配检修  接线底座装配检修  
软铜带无过热、烧伤、折断,断裂面超过总截面10%应更换,组装的方式无误  出线座与导电管接触面无氧化、污垢  导电部分涂抹电力脂或中性凡士林,螺栓紧固,导电良好,镀银层完好  旋转灵活,无卡涩  
清扫检查瓷质部分及绝缘子胶装接口处有无缺陷  试验各转动部位有无卡劲,并注润滑油  清洗动、静触头,检查其接触情况,触指弹簧片应不失效  检查各相引线卡子及导电回路连接点(GW5型绝缘子上端接线盒中软铜带的连接)  
各转动部位涂二硫化钼锂连接水平连杆时,操作小拐臂方向必须处于合闸位置  转轴与轴套间配合间隙不应大于5mm  螺杆、螺母应完整,无锈蚀,公差配合适当  螺杆拧入接头的深度不应小于20mm  
测量隔离开关支架上平面是否水平,必要时进行调整  安装前应将右触头和左触指之间接触部位擦干净后,再涂适量导电脂,各旋转部分也应涂适量润滑脂  将吊装绳牢固地固定在单相两个支持绝缘子上部第二、三节瓷裙中间,并挂在起吊挂钩上,并注意系好牵引绳,使吊装绳稍微受力  将主刀闸传动箱装配安放在底座槽钢的相应位置上,用螺栓固定好  
将所拆下零件用清洗剂清洗并用布擦净  检查夹板接线座与导电管的接触面有无氧化,损坏情况如有氧化应将氧化膜清除干净,装复时应涂导电脂夹板、接线座有损坏的应更换  检查导电带两端接触面有无氧化如有氧化应将氧化膜除净,装复时涂导电脂;检查导电带的铜片有无损坏,损坏的片数超过规定时应更换  检查轴套与导电杆的公差配合检查接线夹有无裂纹、损坏  