GW5−35型隔离开关转动支座检修时,组装过程中不能用坚硬金属工具加在 外圈或滚动体上,组装后转动灵活无卡涩。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
GW5—35系列隔离开关的两个棒式支拄绝缘子轴线之间的夹角为
40
500
600
GW5−35型隔离开关出线座分解检修质量标准软铜带无过热烧伤折断 断裂面超过总截面应更换组装的方式无
0.1
0.15
0.2
0.25
GW5型隔离开关具有体积小操作轻便等优点
如何进行GW5型隔离开关接地刀闸的调整
GW5型隔离开关接线座装配检修质量标准应满足导电管与夹板接线座的 接触面应清洁无氧化膜导电管与夹板连
小于70
小于50
大于60
大于80
GW5−35型隔离开关检修后的整体调整调试主刀闸分闸后断口距离___ _mm
≥530
≥470
≥450
≥510
带电更换GW5系列__交流隔离开关时首先应将隔离开关短接
GW5型隔离开关可以有等安装方式
水平
倾斜25度
倾斜50度
倾斜90度
倒装
GW4-35型隔离开关基座检修的质量标准
轴承内外圈滚珠完好无锈蚀、破损、残缺
轴芯无锈蚀
用清洗剂清洗内部,待干后涂上合适的润滑脂
组装过程中不能用坚硬金属工具加在外圈或滚动体上,组装后转动灵活无卡涩
GW5─35型隔离开关合闸后要求三相接触不同期差应不大于
3mm
5mm
7mm
GW5—35系列隔离开关的两个棒式支拄绝缘子轴线之间的夹角为
40
500
600
GW5型隔离开关当操作机构带动一个绝缘子柱转动时经过齿轮转 动另一个绝缘子沿反方向转动
45°
90°
135°
150°
GW4−35型隔离开关支柱绝缘子检修过程中检查绝缘子如有应予 以更换
破损
裂纹
脏污
金属氧化
GW5−35型隔离开关检修后的整体调试电动机构分合闸线圈及二次回路绝 缘是否良好用1000V绝缘电阻
GW5−35型隔离开关转动支座检修时用清洗剂清洗内部待未干时涂上合 适的润滑脂
GW5型隔离开关当操纵机构带动一个绝缘子柱转动时经过齿轮转动另一个绝缘子沿相反方向转动
5°;
60°;
90°;
180°。
GW5−35Ⅱ1600A型隔离开关的安装方式可分为
水平安装
特殊安装
抢修更换
大修拆装
进行GW5型隔离开关接地刀闸的调整可以旋转动触头使其比静触头的触指高约5mm然后将其螺母锁紧
GW5—35/600代表35KV户内隔离开关
GW5型隔离开关当操作机构带动一个绝缘子柱转动时经过齿轮转动另一个绝缘子沿相反方向转动
45°
60°
90°
180°
热门试题
更多
标准化工作主要包括编制发布和实施标准的过程
使用绝缘靴时应将裤管套入靴筒内并要避免接触尖锐的物体避免接触 高温或腐蚀性物质防止受到损伤严禁将绝缘靴挪作它用
干式变压器跳闸后散热风机继续运行
穿墙套管外绝缘表面清洁绝缘子无破损无裂纹法兰无开裂没有放电 严重电晕现象单个缺釉不大于25mm2釉面杂质总面不超过100mm2
对于电流大于2500A的导体紧固件应采用非磁性材料
母线及绝缘子检修周期根据运行状况决策
采用2500V兆欧表测量绝缘子绝缘电阻值可按同批产品数量的5%抽查
变压器油氧化除了与本身化学组分有关外还受温度氧气催化剂和阳关 固体绝缘材料等外界因素的影响但不受电场的影响
35kV及以下直埋敷设的电缆上下应铺以不小于100mm厚的软土或沙层并 加盖保护板其覆盖宽度应超过电缆两侧30mm保护盖板应盖在电缆中心不 能倾斜保护板之间都必须前后衔接不能有间隙保护板上方应设置带有电缆 标志的警示带警示带宽度不应小于保护板宽度
隔离开关与其所配装的接地开关间应配有可靠的机械闭锁机械闭锁应有足 够的间隙
在电缆进入建筑物或与地下建筑物交叉等情况下当其长度不超过5m时 允许埋设较浅但必须在电缆上部有加强保护措施电缆外皮至地下构筑物基础 不得小于0.3m
__隔离开关传动装置的验收检查时要求所有传动摩擦部位应涂以质量 较好的润滑脂
阀型避雷器的阀片电阻具有线性特性
铝铝合金压接管压接时液压系统的额定工作压力不低于60MPa钢压接 管压接时液压系统的额定工作压力不低于80MPa施压时应使每模达到额定工作 压力后维持3s~5s
GIS安装过程中应对导体插接情况进行检查按插接深度标线插接到位即可
OSFPSZ-250000/220表示三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压额定容 量250000kVA__绕组额定电压220kV级电力变压器
SF6气体检测仪独有的微量SF6气体检测技术能检测到500ppm浓度的SF 6气体
负荷开关-熔断器组合电器中三相熔体应型号参数相同熔断器的撞击器方 向应符合制造方技术要求
新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置无需与接地开关柜门 实现强制闭锁带电显示装置应装设在仪表室
铁芯是变压器的导磁回路它把两个独立的电路用磁场紧密联系起来电能 由一次绕组转换为磁场能后经铁芯传递至二次绕组在二次绕组中再转换为电能
电力电缆竣工预验收交接试验中10kV及以上电缆绝缘电阻测量用1000 或2500V兆欧表
__熔断器可以在带电设备和停电设备间形成明显的可间断点
巡视穿墙套管时观察外绝缘有无放电放电不超过第二片伞裙不出现底部 伞裙放电
穿墙套管精益化评价细则110kV及以上站用变参照该细则进行评分
片式散热器的体积较大单位散热量的重量较重目前已逐步为管式散热器 所取代
新互感器验收时应检查产品的技术文件备品备件和专用工具齐全
复合绝缘外套含防污闪涂料涂料憎水性检查结果应处于HC1~HC3级不 必对瓷套管防污闪涂料涂料进行复涂
低压压力容器的设计压力范围为0.1MPa≤p<2.5MPa
热油喷淋法是用热变压器油从变压器顶部喷淋到变压器器身上热量由喷射 的油流扩散及整个器身同时对油箱抽真空绝缘内部水分蒸发成水蒸气被抽 出油箱外
电缆进线的GIS线路间隔的避雷器和线路电压互感器宜采用外置结构