对于上走线的光纤,应在ODF架()下线,选择()最合适的盘纤柱,并在ODF架()向上走纤,水平走于ODM(),垂直上至对应的端子。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

为了便于识别,机房的各种标签(尾纤标签、DDF标签和电源开关标签等)最好打印  布放尾纤时要使ODF上法兰盘的走向和尾纤的走向一致,避免尾纤弯曲角度太大  同一个机房互连的设备要求工作地共地  2500+设备的2M电缆从设备的中部采用上走线(或下走线)捆扎好出线,并做标识  
光纤直放站系统中可能用到的设备有波分复用单元,耦合单元,中继耦合器和衰减器等。  波分复用单元在与光系统连接前,必须测试以确保处于正常状态。  尾纤必须用蓝色波纹管保护后走线,用扎带固定在走线架旧上。  尾纤头使用前用无水酒精清洁尾纤头以防止灰尘沾染。  
光缆固定与保护  光纤终接  调线  光缆纤芯和尾纤的保护  
位置应准确  安装应牢固  方向一致  盘纤区固定光纤的零件应安装齐备  
四纤环,两纤环,通道保护环,复用段保护环  两纤环,四纤环,通道保护环,复用段保护环  四纤环,两纤环,复用段保护环,通道保护环  两纤环,四纤环,复用段保护环,通道保护环  
尾纤盘纤半径38cm;有部分多余的尾纤未盘留在ODF端  尾纤盘纤半径41cm;有部分多余的尾纤已盘留在ODF端  尾纤盘纤半径56cm;有部分多余的尾纤已盘留在ODF端  尾纤盘纤半径39cm;有部分多余的尾纤未盘留在ODF端  
光缆在进线室内应选择安全的位置,当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施  沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。光缆经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,两处绑扎的距离不超过30cm  地线要求用25平方毫米铜线,屏蔽层接地用4平方毫米的单股铜线  在ODF架内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定  
光缆进入ODF架后,应可靠固定;  熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm,弯曲半径不小于30mm;  室内软光纤(尾纤)弯曲半径静态及动态下均不小于缆径的10倍;  室内终端盒安装应固定可靠,旋转地面时应采取防水、防潮措施。  
ODF架  光纤终端盒  光交  尾纤  
光纤分配架(OD的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求  数字配线架(DD端子板的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求  ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固,方向一致  设备的加固应符合工程设计要求  
应采用不同颜色护套  不能合在一起  可以合在一起  合在一起时应贴标签区分  
ODF跳纤长度必须掌握在500mm余长范围内  长度不足的跳纤不得使用,不允许使用法兰盘连接两段跳纤  用户终端盒内 ONU与光纤端子跳纤一般选用 50CM的短尾纤  DODF架内跳纤应确保各处曲率半径大于 500mm  
ODF架至数据机柜间光缆应穿管保护  走线架上强电 /弱电分别走线  光纤进入数据机柜后注意弯折角度  以上都是  
进线室、走线架光缆绑扎牢固安装合理  防火阻燃是关键  进线口堵塞应密封  ODF架上尾纤布放应整齐  