为了便于识别,机房的各种标签(尾纤标签、DDF标签和电源开关标签等)最好打印 布放尾纤时要使ODF上法兰盘的走向和尾纤的走向一致,避免尾纤弯曲角度太大 同一个机房互连的设备要求工作地共地 2500+设备的2M电缆从设备的中部采用上走线(或下走线)捆扎好出线,并做标识
光跳线两端的余留长度可不一致 尾纤在ODF和设备侧预留应分别不超过 500mm 光纤布放需拐弯时,应完成圆弧,圆弧直径不得小于 60mm 暂时不用的光纤头部直接用宽绝缘胶带缠在 ODF架即可
尾纤盘纤半径38cm;有部分多余的尾纤未盘留在ODF端 尾纤盘纤半径41cm;有部分多余的尾纤已盘留在ODF端 尾纤盘纤半径56cm;有部分多余的尾纤已盘留在ODF端 尾纤盘纤半径39cm;有部分多余的尾纤未盘留在ODF端
ODF与设备之间没有电气连通,质量标准中未作要求; 国家标准未明确要求架体必须接地; 考虑到光缆的钢芯会引雷,对于钢芯与ODF连接处应接地保护; 架体如果已接地,在自检时应加以拆除;
光缆在进线室内应选择安全的位置,当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施 沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横铁上。光缆经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,两处绑扎的距离不超过30cm 地线要求用25平方毫米铜线,屏蔽层接地用4平方毫米的单股铜线 在ODF架内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定
光缆进入ODF架后,应可靠固定; 熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm,弯曲半径不小于30mm; 室内软光纤(尾纤)弯曲半径静态及动态下均不小于缆径的10倍; 室内终端盒安装应固定可靠,旋转地面时应采取防水、防潮措施。
应采用不同颜色护套 不能合在一起 可以合在一起 合在一起时应贴标签区分
子架导风板下侧 子架侧面盘纤架上 子架底部走纤区内 机柜顶上
光缆终端的光纤熔接 光连接器安装、光路的跳接 多余尾纤的存储及光缆的保护 可以将一路光信号分成多路光信号以及完成相反过程。
ODF跳纤长度必须掌握在500mm余长范围内 长度不足的跳纤不得使用,不允许使用法兰盘连接两段跳纤 用户终端盒内 ONU与光纤端子跳纤一般选用 50CM的短尾纤 DODF架内跳纤应确保各处曲率半径大于 500mm
ODF架至数据机柜间光缆应穿管保护 走线架上强电 /弱电分别走线 光纤进入数据机柜后注意弯折角度 以上都是
进线室、走线架光缆绑扎牢固安装合理 防火阻燃是关键 进线口堵塞应密封 ODF架上尾纤布放应整齐