你可能感兴趣的试题
对时不准 前置机无法调取报告,不能录波 主机死机,自动重启,频繁启动录波,录波报告出错 插件损坏
运行人员巡视检查,故障录波装置工作正常 一次设备故障后,运行单位继电保护人员对故障录波装置的录波正确性、完整性检查 继保人员每年核对一次故障录波装置定值 继电保护整组试验时,运行单位继电保护人员对故障录波装置的录波正确性、完整性检查
故障录波记录时间与故障时间吻合 数据准确, 波形清晰完整, 标记正确 开关量清楚, 与故障过程相符 上报及时, 可作为故障分析的依据
故障录波装置的 A/D 转换精度应不低于 32 位。 故障录波装置的事件量记录元件的分辨率应小于 1.0ms 故障录波装置应能记录和保存从故障前 2s 到故障消失时的电气量波形 故障录波装置应具有对时功能,能接收全站统一时钟信号,时钟信号类型满足IEC61850对时或IRIG-B(DC)对时
检查智能终端各个位置指示是否正确,有无告警情况等 检查继电保护和安全自动装置的启动、采样情况 检查故障录波装置的启动、录波情况 检查变电站自动化后台系统告警、SOE等信号的记录情况
故障录波记录时间与故障时间吻合 数据准确,波形清晰完整,标记正确 开关量清楚,与故障过程相符 上报及时,可作为故障分析的依据
故障录波的启动信号 故障录波的启动时间 故障录波的启动原因 以上都不包括