你可能感兴趣的试题
复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料 风管与风管连接可采用法兰连接 风管与配件的制作宜选用电气焊切割 板厚大于1.5mm 的风管采用电焊、氩弧焊 中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距不小于 150mm
不得采用加偏垫、 多层垫或加强力拧紧法兰一侧螺栓的方法来消除法兰接口端面的缝隙 垫片;当大口径垫片需要拼接时, 应采用斜口拼接或迷宫形式的对接, 不得直缝对接 严禁采用先加垫片并拧紧法兰螺栓, 再焊接法兰焊口的方式进行法兰焊接 紧固后丝扣应于螺栓齐平, 需要用垫圈调整时, 每个螺栓应采用一个垫圈。 平焊法兰内侧应进行封底焊
按设计要求确定装填垫料后,把两个法兰先对正,穿上几个螺栓并戴上螺母,进行紧固 连接法兰的螺母不能在同一侧 不锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用同材质的不锈钢制成,如用普通碳素钢标准件,应按设计要求喷涂涂料 聚氯乙烯风管法兰连接,应采用镀锌螺栓或增强尼龙螺栓,螺栓与法兰接触处应加镀锌垫圈 铝板风管法兰连接应采用强尼龙螺栓,并在法兰两侧垫镀锌垫圈
不得采用加偏垫、多层垫或加强力拧紧法兰一侧螺栓的方法来消除法兰接口端面的缝隙 垫片;当大口径垫片需要拼接时,应采用斜口拼接或迷宫形式的对接,不得直缝对接 严禁采用先加垫片并拧紧法兰螺栓,再焊接法兰焊口的方式进行法兰焊接 紧固后丝扣应于螺栓齐平,需要用垫圈调整时,每个螺栓应采用一个垫圈。 平焊法兰内侧应进行封底焊
防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害 风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢加固筋和管内支撑等形式 风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整;板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料黏合牢固 复合材料风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法
风管接口的连接应严密、牢固 风管接口的垫片厚度不应小于1mm 风管接口不应凸入管内和突出到法兰外 排烟风管法兰垫片应为不燃材料 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接
风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm, 矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 除锻锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于2.5mm的可采用焊接。 密封面宜设在风管的负压侧。 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于150mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)
风管与防护套管之间用柔性材料密封 风管内严禁其他管线穿越 风管采用法兰连接时,其螺母应在同一侧 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网 法兰垫片不应凸入风管内壁,但可凸出法兰外
排烟风管采用法兰连接,螺栓孔的间距为150mm 排烟风管采用矿棉作为隔热层,厚度为40mm 排烟风管与排烟风机采用法兰连接 吊顶内的排烟管道采用不燃材料隔热,并与可燃物保持120mm的距离
角钢的尺寸不应小于L30×3。 角钢法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。 不锈钢风管法兰的连接,宜采用同材质的不锈钢螺栓。 铝板风管法兰的连接,应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧加垫镀锌垫圈。 安装在室外或潮湿环境的风管角钢法兰连接处,应采用镀锌螺栓和镀锌垫圈。