当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
水泵设备需承受管道的重量 水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管可不设减振器 水泵出口宜加缓闭式逆止阀 水泵配管应在水泵定位找平正稳固后进行安装 配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
一组水泵的吸水管不应少于2条 消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件 吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀 当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门
阀门、止回阀、真空压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表
阀门、止回阀、压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管
吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀前 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应釆用沟槽式或法兰式蝶阀 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接吋,应釆用同心异径管件并应釆用管顶平接
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头 吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施 消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门 消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s 消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上 每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。
(2)—(1)—(3) (1)—(2)—(3) (1)—(3)—(2) (2)—(3)—(1)
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器 轴流深井泵应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 消防水泵零流量时的压力不应大干设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%