当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

二氧化碳局部应用气体灭火系统灭火剂的喷射时间一般不应小于()分钟。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__二氧化碳灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  
局部应用的二氧化碳的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  七氟丙烷的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.5倍  IG541的惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍  七氟丙烷的惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍  
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力  每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况  每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80%  每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位  
当扑救可熔化固体火灾时,二氧化碳局部应用灭火系统的喷射时间不应小于1.5min  当扑救固体深位火灾时,二氧化碳全淹没灭火系统的喷放时间不应大于10min  在通信机房等防护区,七氣丙烧灭火系统设计喷放时间不应大于8s  对于气体和液体火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间不应小于1min  通信机房内的电气设备火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间应采用5min  
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行  低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10%  IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个  
气体火灾  燃点温度低于沸点温度的液体火灾  可熔化固体的火灾  固体表面火灾  
__二氧化碳灭火剂储存容器应无碰撞变形及其他机械性损伤  七氟丙烷管网灭火系统减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤  __二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况检查  低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
低压二氧化碳灭火系统  __二氧化碳灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  IG541气体灭火系统  
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂  模拟喷气试验宜采用自动启动方式  
保护对象周围的空气流速不宜大于3m/s,必要时应采取挡风措施  在气体喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物  当被保护对象为可燃性液体时,液面至容器口的距离不应小于150mm  灭火剂的喷射时间一般不小于0.50min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,灭火剂的喷射时间一般不小于1.50min  
每月应检查__二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  每季度应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充  每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查并记录  每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常  
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面  当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量  全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2%  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s  
二氧化碳灭火系统  二氧化硫灭火系统  七氟丙烷灭统  惰性气体灭火系统  
__二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  卤代烷灭火系统  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  

热门试题

更多