地下室层数为2层,且室内外地坪高差为9m应设置机械加压送风系统 建筑高度55m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度40m的厂房,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 一类高层住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 楼梯间宜每隔2~3层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个 封闭避难层的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于20m3/h采用 加压送风系统的管道上不应设置防火阀
建筑高度50m的公共建筑,前室采用机械加压送风系统,在顶部设置加压送风口,楼梯间采用自然通风方式 建筑高度50m的公共建筑,防烟楼梯间设置机械加压送风设施,合用前室不设机械加压送风设施 地下汽车库与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统 封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用,不设置机械加压送风系统,在首层设置外门
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风 家住高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯问、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
防烟楼梯间的正压力应为40~50Pa,加压风口宜每隔2~3层设置一个 一个剪刀楼梯间应分别设置二个加压送风系统 层数超过32层的防烟楼梯间,其送风系统和送风量应分段设计 设加压送风的防烟楼梯间,其无外窗的前室应设加压送风系统
楼梯间送风口平时应处于关闭状态 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 竖向独立设置在管道井内的送风管道耐火极限不低于0.5h
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,两者的水平距离不应小于15m
地上楼梯间顶部应设置不小于2㎡的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量
地上楼梯间顶部应设置不小于2m2的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量考虑着火层和上一层所需风量
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间是应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统