你可能感兴趣的试题
斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入 斜插板风阀水平安装时,阀板应向上开启 除尘系统吸入管段的调节阀,应安装在水平管段上 排烟阀钢索预埋套管弯管不应大于 2 个
闸阀可以倒装 闸门吊装时,绳索应拴在法兰上,切勿拴在手轮或阀件上,以防折断阀杆 明杆阀门不能装在地下 止回阀有严格的方向性 摇板式止回阀安装时,应注意介质的流向(箭头方向),只要保证摇板的旋转枢轴呈水平,可装在水平或垂直的管道上
安装在二级料腿下方 为了保证料腿内一定的料柱高度 翼阀角度指的是阀板与水平面的角度 料柱高度只与翼阀角度有关
焊接蝶阀,阀板的轴应安装在水平方向上, 轴与水平面的最大夹角不应大于 60°,严禁垂直安装。 焊接蝶阀应在安装焊接前关闭阀板 焊接球阀,当焊接球阀水平安装时应将阀门完全关闭,垂直安装,且焊接阀体下方焊缝时应将阀门开启 球阀焊接过程中要进行冷却 放气阀、泄水阀安装应朝向通道
风阀控制器上的开闭箭头的指向与风门开闭方向一致 风阀控制器与风阀的连接应固定牢固 风阀的机械机构开闭应灵活,无松动和卡阻现象 风阀控制器应与风阀门轴垂直安装 风阀控制器应与风阀门轴水平安装
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装 水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内 焊接蝶阀时,阀板的轴应安装在水平方向上,轴与水平面的最大夹角不应大于70°,严禁垂直安装 焊接安装时,焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上 球阀安装焊接时球阀应关闭
水平安装的闸阀、 截止阀的阀杆应处于上半周范围内。 阀门运输吊装时, 应平稳起吊和安放, 应使用阀门手轮作为吊装的承重点 焊接安装时,焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上,不得搭在阀体上。 水平管道上的阀门, 其阀杆及传动装置应按设计规定安装, 动作应灵活 有安装方向的阀门应按要求进行安装, 有开关程度指示标志的应准确
直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,宜设独立支、吊架 排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求,预埋套管不得有死弯及瘪陷 除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在水平管段上 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启
水平安装在垂直 水平安装在水平 垂直安装在垂直 垂直安装在水平