工作人员在检查某宾馆自动喷水灭火系统时,湿式报警阀的阀前、阀后压力表显示正常,开启湿式报警阀的试水装置后发现,试水装置有水流出,但水力警铃长时间不响,喷淋泵不启动。请分析系统存在的问题及其原因。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

湿式报警阀的延迟器和补偿器都具有防止误报的功能  干式报警阀在准工作状态下,报警阀处于关闭位置,橡胶面的阀瓣紧紧的闭合于两个同心的气水密封的阀座上,内侧为气密封圈,外侧为水密封圈  预作用报警阀组只能采用电动方式开启  雨淋阀是水流控制阀,可以通过电动、液动、气动及机械方式开启电磁阀或平衡阀来打开雨淋阀  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数  
自动喷水湿式灭火系  自动喷水干式灭火系统  自动喷水干湿两用灭火系统  自动喷水雨淋灭火系统  
阀瓣密闭垫老化或者损坏  报警阀组排水阀门未完全关闭  湿式报警阀组前的进水控制阀未完全关闭  阀瓣组件与阀座之间有杂物  
自动喷水湿式灭火系统  自动喷水干式灭火系统  自动喷水干湿两用灭火系统  自动喷水雨淋灭火系统  
报警阀管路堵塞  报警管路阀门关闭  水力警铃损坏  报警阀后压力大于阀前压力。  
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa  湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组  自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa  
连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀  建筑高度60m的大楼,全楼设置自动喷水灭火系统,并设有一个报警阀组,报警阀组设置在地下一 层的专用设备间内  某货架仓库设置自动喷水灭火系统,顶板下喷头与货架内置喷头共设置一个水流指示器  当闭式系统保护室内钢屋架时,应设置独立报警阀组  
报警管路测试控制阀门未完全关闭  报警管路过滤器堵塞  延迟器下部孔板溢出水孔堵塞  报警管路控制阀未完全关闭  报警阀瓣密封垫损坏  
地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成  有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成  无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成  地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成  
自动喷水湿式灭火系统  自动喷水雨淋灭火系统  自动喷水预作用系统  自动喷水干式灭火系统  
湿式报警阀组  干式报警阀组  水幕报警阀组  雨淋报警阀组  预作用报警装置  
地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成  有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成  无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成  地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成  
湿式报警阀组  干式报警阀组  雨淋报警阀组  水幕报警阀组  
湿式报警阀  干式报警阀  雨淋报警阀  预作用报警阀  
湿式报警阀  干式报警阀  雨淋报警阀  预作用报警阀  