当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对电动机绕组及引出线的相间短路,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定之一是:()以下的电动机,宜采用电流速断保护;()及以上的电动机,或()以下,但电流速断保护灵敏系数不符合要求时,可装设纵联差动保...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路  过负荷  油面降低  变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障  绕组的匝间短路 中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压 外部相间短路引起的过电流  
过电流保护;  低电压闭锁过流保护;  电流速断保护;  纵联差动保护。  
同步电动机失磁  定子绕组相间短路  定子绕组低电压  定子绕组单相接地  
1MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式  1MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求1MW以下的电动机,应装设纵联差动保护  2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式  2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求2MW以下的电动机,应装设纵联差动保护  
绕组相间短路  绕组受潮  引出线绝缘损坏  电源线与接地线接错  
2MVA及以下的电动机,宜采用电流速断保护  1MVA以上的电动机,应装设纵联差动保护  2MVA以下的电动机,电流速断保护敏感系数不符合要求时应装设纵联差动保护  保护装置应动作于跳闸  
绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路  变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障报警  外部相间短路引起的过电流  中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压  
绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经低电阻接地侧的单相接地短路。  绕组中性点引线断裂。  绕组的匝间短路。  外部相间短路引起的过电流。  消弧线圈故障。  中性点直接接地或经低电阻接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。  
外部相间短路引起的过电流  变压器温度降低或油箱压力降低或冷却系统故障  绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路  中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压  
绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路  过负荷  油面降低  变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障  绕组的匝间短路  中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压  外部相间短路引起的过电流  
电动机单相接地短路对电动机的危害取决于供电网络中性点的接地方式。在380/220V三相四线制电网中,由于电源变压器的中性点是接地的,所以电动机应装设单相接地短路保护,并动作于跳闸  对3~6kV电动机因电网中性点不接地,只有当接地电流大于5A时,才装设单相接地保护装置,动作于跳闸或信号  电动机定子绕组的相间短路不仅会引起绕组绝缘损坏.铁心烧毁,甚至会使供电网络电压显著降低,破坏其他设备的正常工作。故应装设相间短路保护  当电网电压降低时,电动机的输出转矩随电压平方降低,电动机吸取电流随之增大,供电网络阻抗上压降相应增加。为保证重要电动机的正常运行,在次要电动机上应装设低电压保护。低电压保护动作于信号  
定子绕组的匝间短路  定子绕组的相间短路  定子绕组引出线的接地短路  定子绕组及其引出线的相间短路  