架空线路,进线保护段上的避雷线保护角宜不超过200,最大不应超过()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在电缆段与架空线路的连接处应装设金属氧化物避雷器,其接地端应与电缆的金属外皮连接;  对连接电缆段的2km架空线路应架设避雷线;  电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分间的最大电气距离不宜超过130m(参考值);  对单芯电缆,电缆末端的金属外皮应与GIS管道金属外壳连接并接地。  
不与架空线路直接连接,且进线电缆段不应小于150m;  进线电缆段应直接埋设在土壤中,以充分利用其金属外皮的分流作用;  进线电缆段如受条件限制不能直接埋设,应将电缆金属外皮集中一点接地;  进线段上的阀式避雷器的接地端,应与电缆的金属外皮和避雷线连在一起接地,接地电阻R不应大于3Ω。  
沿全线增加架设避雷线;  在架空线1~2km的进线段架设避雷线;  在线路侧装设一组金属氧化锌避雷器;  架空出线进入配电装置前采用长度不超过50m的电缆进线段。  
在110kV架空线与电缆连接处应装设金属氧化物避雷器  对于末端的电缆金属外皮,应经金属氧化物电缆护层保护器接地  连接电缆段的1km架空线路段应装设避雷线  根据电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分的最大电气距离,进行校验后,在架空线与电缆连接处装设一组避雷器能符合保护要求  
在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接;  对三芯电缆,应经金属氧化物电缆护层保护器或保护间隙接地;  如电缆长度超过50m,且断路器在雷季可能经常断路运行,应在电缆末端装设排气式避雷器或阀式避雷器;  连接电缆段的1km架空线路应架设避雷线。  
在110kV架空线与电缆连接处应装设金属氧化物避雷器  对于末端的电缆金属外皮,应经金属氧化物电缆护层保护器接地  连接电缆段的1km架空线路段应装设避雷线  根据电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分的最大电气距离,进行校验后,在架空线与电缆连接处装设一组避雷器能符合保护要求  
装有避雷线的架空线路杆塔  沥青地面居民区内,不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,无避雷线架空线路的金属和钢筋混凝土杆塔  一般居民区内,不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,无避雷线架空线路的金属和钢筋混凝土杆塔  电力电缆接线盒、终端盒的外壳  

热门试题

更多