当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对某建筑内安装完毕的室内消火栓系统进行验收,下列验收结果中,符合相关规范规定的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统消防水泵接合器安装在玻璃幕墙下且安装高度距地面0.7m  双向开门消火栓箱可满足0.5h耐火极限的要求  系统某段管径为DN50的管道采用了螺纹活接头  系统某段架空管道采用了钢丝网骨架塑料复合管  除设备层外其余楼层均设有室内消火栓  
吊顶工程的饰面板安装完毕前,应完成吊顶内管道和设备的调试及验收  吊顶工程在安装饰面板前,应完成吊顶内管道和设备的调试及验收  吊顶工程在安装饰面板过程中,应同时进行吊顶内管道和设备的调试及验收  吊顶工程完工验收前,应完成吊顶内管道和设备的调试及验收  
检验  验收  测定  调试  
消火栓栓口安装在门轴侧,并与墙面成90°角  室内管网上涂有红色环圈标志,环圈之间间隔距离为6m  首层外墙上安装有墙壁式消防水泵接合器,接合器距地面的高度 为0.7m,距左侧窗的距离为1m  室内采用DN65的消火栓和喷嘴为13mm的消防水枪  消防水泵出水管上安装水锤消除器  
消火栓栓口安装在门轴侧,并与墙面成90°角  室内管网上涂有红色环圈标志,环圈之间间隔距离为6m  首层外墙上安装有墙壁式消防水泵接合器,接合器距地面的高度为0.7m,距左侧窗的距离为1m  室内采用DN65的消火栓和喷嘴为13mm的消防水枪  消防水泵出水管上安装水锤消除器  
对消防电梯进行2次报警联动控制功能检验  在消防控制室内进行3次远程启停喷淋泵操作试验  对防烟排烟风机进行2次报警联动启动试验  对各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置进行2次转换试验  在消防控制室内进行3次启停消火栓泵操作试验  
对消防电梯进行2次报警联动控制功能检验  在消防控制室内进行3次远程启停喷淋泵操作试验  对防烟排烟风机进行2次报警联动启动试验  对各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置进行2次转换试验  在消防控制室内进行3次启停消火栓泵操作试验  

热门试题