下列关于架空管道支吊架安装要求的说法,不正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

固定支架与管道接触紧密,固定牢靠  滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙  有热伸长管道的吊架、吊杆垂直安装  固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全  
管道支、 吊架的安装应在管道安装检查完成后进行  管道支架支撑面标高可采用加设金属垫板的方式进行调整,垫板不得大于两层,垫板应于预埋铁件或钢结构进行焊接  管道支、吊架处不应有管道焊缝  当管道支架采用螺栓紧固在型钢的斜面上时,应配置与翼板斜度相同的钢制斜垫片,找平并焊接牢固  当使用临时支、吊架,临时支、吊架应避开正式支、吊架的位置,且不得影响正式支、吊架的安装  
管道支、吊架材料一般采用Q235普通碳素钢型材制作  管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷  管道支、吊架上面的孔洞采用氧乙炔割孔  管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷
  
管道支吊架材料一般采用Q235普通碳素钢型材制作  管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工,也可用氧乙炔割孔  管道支吊架成品后作保温处理,保温层完整、厚度均匀  管卡宜用镀银成形件  
管道内应清洁无杂物  阀门安装正确,便于操作  支吊架安装符合设计要求  焊缝与开孔间的间距应小于50mm  
管径为DN50的管道,距离楼板的距离为50mm  架空管道每隔4m涂有宽度为20mm的红色环圈  管径为DN100的管道支吊架的设置间距为6m  DN50的配水管在中点设一个防晃支架  DN32的配水支管每15m内应设1个防晃支架  
恒力支吊架要求牢靠地吊装在规定的承载结构上  恒力支吊架的活动部件活动不受阻碍  在管道系统投入运行之前,拆去锁紧装置  当管线温度发生变化时,恒力吊架的指针不发生变化  
管道支、吊架的安裝应在管道安装、检验前完成  活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求  调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接  有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定  弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除  
管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检査  管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→水压试验→冲洗→质量检査  管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→冲洗→水压试验→质量检査  管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→冲洗→水压试验→质量检査  
固定支架与管道接触紧密,固定牢靠  滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙  有热伸长管道的吊架、吊杆垂直安装  固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全  
架空管道的安装不应影响门窗的开启  消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管  消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施  架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个  
固定支架应按设计文件的规定安装  固定支架固定前进行补偿器预拉伸  无热位移的管道,其吊杆应垂直安装  有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装  弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除  
管道支吊架材料一般采用Q345低合金钢型材制作  管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工,可用氧乙炔割孔  管道支吊架成品后作防腐处理,除锈后涂油漆一道  管卡宜用镀锌成形件,当无成形件时,可用圆钢或扁钢制作
  
管道支吊架材料一般采用Q345低合金钢型材制作   管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工,可用氧乙炔割孔   管道支吊架成品后作防腐处理,除锈后涂油漆一道   管卡宜用镀锌成形件,当无成形件时,可用圆钢或扁钢制作  
管道支吊架材料一般采用Q345低合金钢型材制作  管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工,可用氧乙炔割孔  管道支吊架成品后作防腐处理,除锈后涂油漆一道  管卡宜用镀锌成形件,当无成形件时,可用圆钢或扁钢制作  
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管  管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点  管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。  
架空管道支架、吊架、防晃(固定)支架的安装应固定牢固  通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁要刷防腐漆或缠绕防腐材料  设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重  当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架  
采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割  对做过防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接  管道支、吊架与末端喷嘴之间的不应大于300mm  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色的油漆  
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm  公称直径>50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个固定支架  当管道穿过建筑物楼层时,每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,增设防晃支架  公称直径为DN50的管道其支吊架的最大间距为3.0m  

热门试题