你可能感兴趣的试题
强度试验--严密性试验--冲洗 强度试验--冲洗--严密性试验 冲洗--强度试验--严密性试验 冲洗--严密性试验--强度试验
水压强度试验和冲洗 水压强度试验、冲洗、水压严密性试验 水压强度试验、冲洗、气压严密性试验 水压强度试验、冲洗、水压严密性试验、气压严密性试验
用于输送液体介质的严密性试验 用于输送气体介质管道的强度试验 用于输送气体介质管道的严密性试验 用于输送液体介质的强度试验
强度试验的介质采用清水 水压实验的测试点选在系统管网的最低处 严密性试验合格之后进行管网冲洗 管网采用分段方式进行冲洗
强度试验—严密性试验—冲洗 强度试验—冲洗—严密性试验 冲洗—强度试验—严密性试验 冲洗—严密性试验—强度试验
严密性试验使用自来水进行 在水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验 系统设计工作压力为1.0MPa,严密性试验压力为1.5MPa 严密性试验稳压时间为24h
强度试验—严密性试验—冲洗 强度试验—冲洗—严密性试验 冲洗—强度试验—严密性试验 冲洗—严密性试验—强度试验
强度试验一一严密性试验一一冲洗 强度试验一一冲洗一严密性试验 冲洗一一强度试验一一严密性试验 冲洗一一严密性试验一一强度试验
某消防给水管采用镀锌钢管,工作压力为0.8MPa,水压强度试验压力可以选取1.2MPa 水压强度试验的测试点设在管网最低点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压10min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤0.O1MPa 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力达到试验压力后,稳压12h,管网无泄漏 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应≤0.O1MPa。
强度试验--严密性试验--冲洗 强度试验--冲洗--严密性试验 冲洗--强度试验--严密性试验 冲洗--严密性试验--强度试验
强度试验—严密性试验—冲洗 强度试验—冲洗—严密性试验 冲洗—强度试验—严密性试验 冲洗—严密性试验—强度试验
强度试验和严密性试验宜用水进行 各类阀门型号、规格及公称压力符合设计要求 阀门的设置应便于安装维修和操作,且安装空间能满足阀门完全启闭的要求,并作标志 阀门有明显的启闭标志 消防给水系统干管与水灭火系统连接处设置独立阀门,并保证各系统独立使用
强度试验—严密性试验—冲洗 强度试验—冲洗—严密性试验 冲洗—强度试验—严密性试验 冲洗—严密性试验—强度试验
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗后进行 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力 应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不低于 0.01MPa 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致