在采样管最末端采样孔加入试验烟, 检查管路采样吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能 使任一总线回路上 5 只点型火灾探测器同时处于火灾报警状态, 检查控制器的负载功能 模块总数为 96 个时, 使 50 个模块同时处于动作状态, 检查消防联动控制器的负载功能 使总线任一点线路短路, 检查总线隔离器的隔离保护功能
3000点,200点,10% 3200点,240点,10% 3200点,200点,10% 3000点,200点,20%
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器等设备总数和地址总数为2500点 任一台火灾报警控制器每一总线回路连接设备总数150点 任一台消防联动控制器的地址总数为1400点 任一台消防联动控制器每一联动总线回路连接设备的总数为120点 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置短路隔离器
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线 使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号 使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能
任一台火灾报警控制器所连接设备总数和地址总数不超过 3200 点 任一台消防联动控制器地址总数不应超过 1600 点 火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 个点 每一报警总线回路连结设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10%的余量
解析调试前应保证火灾报警控制器的所有外部控制连线连接,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接。 解析使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使任一总线回路上有不少于5只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。 解析使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
1600, 100, 5% 1600, 100, 10% 3200, 200, 5% 3200, 200, 10%
检查消防联动控制器最大负载功能时,应至少使50个输入/输出模块同时处于动作状态 检査火灾报警控制器最大负载功能时,应至少任一总线回路上10只火灾探测器同时处于火灾报警状态 检查可燃气体报警控制器最大负载功能时,应至少使5只可燃气体探测器同时处于报警状态 气体灭火控制器调试时,输人启动设备的模拟反馈信号,控制器应在10s接收并显示
检查自检功能和操作级别 检查消音和复位功能,检查屏蔽功能 检查主备电源的自动转换功能 使总线隔离器保护范围外的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能 使任一总线回路上不少于8个火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查区域型火灾报警控制器的负载功能
任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量10%的余量 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量20%的余量 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量20%的余量
检查火灾报警控制器的负载功能时,应使任一总线回路上有不少于 10 只的火灾探测 器同时处于火灾报警状态 为检查消防联动控制器的最大负载,应使至少 50 个输入输出模块同时处于动作状态, 总数不足 50 个应使所有模块同时动作 火灾报警控制器在进行调试前,应先切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,确认 无误后再接通电源 将各备用电源放电终止,再充电 48h 后断开设备主用电源,备用电源至少应能保证设 备工作 8h
使任一总线回路上多只火灾探测器时处于火灾报警状态,检查控制器的火警优先功能 断开火灾报警控制器与任一探测之间连线,检查控制器的故障报警功能 向任一感烟探测器发烟,检查点型感烟探测器的报警功能,火灾报警控制器的火灾报警功能 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能