按国家标准《火灾报警控制器》(GB4717—2005)的有关要求采用观察、仪表测量等方法逐个对控制器进行下列功能检查并记录,使任一总线回路上不少于()只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

火灾探测器  消防联动控制器  手动火灾报警按钮  火灾报警控制器  
当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器在10s内发出了火灾报警声光信号  接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时,发出了火灾报警声.光信号,并进入火灾报警状态  接收到第个火灾报警信号后,控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,对第一个火灾报警信号进行了自动复位  控制器与其所连接模块之间的线路断路,控制器在2min内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声.光信号  控制器内部发生故障,故障声信号能手动消除,故障光信号保持至故障排除  
检查自检功能和操作级别  检查消音和复位功能,检查屏蔽功能  检查主备电源的自动转换功能  使总线隔离器保护范围外的任一点短路,检查隔离器的隔离保护功能  
火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能  火灾报警、故障报警、火警优先功能  联动控制器是控制模块的手动、自动联动控制功能  自检、消音、复位功能  打印机打印功能  
火灾探测器  消防设备—气体灭火系统  手动火灾报警按钮  火灾报警控制器  
检查自检功能和操作级别  检查消音和复位功能,检查屏蔽功能  检查主备电源的自动转换功能  使总线隔离器保护范围外的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能  使任一总线回路上不少于8个火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查区域型火灾报警控制器的负载功能  
火灾探测器  消防联动控制器  手动火灾报警按钮  火灾报警控制器  
检查自检功能和操作级别  使控制器与探测器的连线断路,应在100s内发出故障信号  故障状态,故障部位的控制器应在2min内发出火灾报警信号  检查消音和复位功能  
检查自检功能和操作级别  检查消音和复位功能  检查屏蔽功能  检查主备电源的自动转换功能  检查区域型火灾报警控制器的报警功能  
火灾探测器  消防联动控制器  手动火灾报警按钮  火灾报警控制器  
技术要求  试验检验  使用  维修  
火灾报警功能  火灾报警控制功能  监管报警功能  故障报警功能  屏蔽功能  