你可能感兴趣的试题
油浸绝缘,带剩余电压绕组得三相电压互感器,适用于湿热带地区 油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于温热带地区 油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于干热带地区 干式绝缘,带剩余电压绕组得三相电压互感器,适用于干热带地区
SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器 在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施 在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器 用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V
100V; 100/3V; 3×100V; 57.7V。
100V 100/3V 100/V 100V或100/V
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V
3~20kV配电装置一般采用油浸绝缘结构,在__开关柜内可采用树脂浇注绝缘结构; 用于中性点直接接地系统的电压互感器,其第三绕组电压应为100V; 用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其第三绕组电压应为; 用于接在110kV及以上线路侧的电压互感器,当线路上装有载波通信时,应尽量与耦合电容量结合,统一选用电容式电压互感器。
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V 500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地中不应接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备
3~20kV配电装置一般采用油浸绝缘结构,在__开关柜内可采用树脂浇注绝缘结构; 用于中性点直接接地系统的电压互感器,其第三绕组电压应为100V; 用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其第三绕组电压应为; 用于接在110kV及以上线路侧的电压互感器,当线路上装有载波通信时,应尽量与耦合电容量结合,统一选用电容式电压互感器。
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 110kV电压互感器二次绕组B相一点接地 10kV电压互感器二次绕组B相接地
在电压互感器一次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻; 在电压互感器一次绕组中性点对地间串接非线性消谐电阻; 加零序电压互感器; 在开口三角绕组加阻尼; 在电压互感器二次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻。
油浸绝缘,带剩余电压绕组的三相电压互感器,适用于湿热带地区 油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于温热带地区 油浸绝缘,“五”柱三绕组三相电压互感器,适用于干热带地区 干式绝缘,带剩余电压绕组的三相电压互感器,适用于干热带地区
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3 500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备
100V; 100/3V; 100/V; 100V或100/V。