你可能感兴趣的试题
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线
SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器 在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施 在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器 用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V
电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接, 而不能接地 电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的 二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计 不能使用电容式电压互感器
电压互感器的中性线; 电压互感器的相线回路; 电压互感器开口三角绕组引出的试验线; 电压互感器的开口三角回路;
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V
电压互感器的中性线 电压互感器的相线回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线 电压互感器的开口三角回路
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关; 0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关; 电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间; 电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V 500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地中不应接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备
电压互感器的中性线 电压互感器的开口三角回路 电压互感器的开口三角绕组引出的试验线 电压互感器的二次相电压引出线
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 110kV电压互感器二次绕组B相一点接地 10kV电压互感器二次绕组B相接地
在电压互感器一次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻; 在电压互感器一次绕组中性点对地间串接非线性消谐电阻; 加零序电压互感器; 在开口三角绕组加阻尼; 在电压互感器二次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻。
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3 500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备