你可能感兴趣的试题
综合重合闸方式, 功能是: 单相故障, 跳单相, 单相重合(检查同期或检查无压), 重合于永久性故障时跳三相。 相间故障, 跳三相重合三相, 重合于永久故障时跳三相 三相重合闸方式, 功能是: 任何类型的故障都跳三相, 三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相 单相方式, 功能是: 单相故障时跳单相, 单相重合, 相间故障时三相跳开不重 停用方式, 功能是: 任何故障时都跳三相, 不重合 检无压方式, 任何故障后检测线路无压后重合 检同期方式, 任何故障后检测开关两侧同期满足要求后重合
电缆线路基本不会发生故障, 故没必要使用重合闸 电缆线路发生的故障大多为永久性故障, 重合闸成功率极低 电缆线路造价昂贵, 万一重合于永久性故障, 将损失惨重 运行习惯
三相跳闸不重合 选跳故障相, 延时重合单相, 后加速跳三相 三相跳闸, 延时重合三相, 后加速跳三相 选跳故障相, 延时重合单相, 后加速再跳故障相
重合于永久性故障时,故障切除时间可能较长 每个断路器都要装设一套重合闸 断路器工作条件恶劣动作次数较多
能瞬时切除故障 不能瞬时切除故障 具体情况具体分析 以上均不正确
单相跳闸不重合 三相跳闸,延时三相重合,后加速跳三相 选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相 直接跳故障相不重合
综合重合闸方式, 功能是: 单相故障, 跳单相, 单相重合, 重合于永久性故障时跳三相。相间故障, 跳三相重合三相, 重合于永久故障时跳三相 三相重合闸方式, 功能是: 任何类型的故障都跳三相, 三相重合, 重合于永久性故障时跳三相 单相方式, 功能是: 单相故障时跳单相, 单相重合, 相间故障时三相跳开不重合 停用方式, 功能是: 任何故障时都跳三相, 不重合 检无压方式, 任何故障后检测线路无压后重合 检同期方式, 任何故障后检测开关两侧同期满足要求后重合
能瞬时切除故障; 不能瞬时切除故障; 具体情况具体分析, 故障点在 I 段时, 可以瞬时切除故障; 故障点在 II 段时, 不能瞬时切除故障; 比前加速切除故障慢。
线路故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障上,再加速保护,瞬时切除故障。 线路故障时,保护无选择性动作,然后进行重合,如果永久性故障上,再加速保护动作,瞬时切除故障。 线路故障时,保护有选择性动作,然后进行重合,如果重合成功,系统恢复正常。
综合重合闸投单相重合闸时,发生单相故障时,进行单相重重合于永久性故障时跳三相,不再重合; 综合重合闸投三相重合闸方式, 线路发生任何类型的故障均跳三 相断路器,后进行三相重合闸; 综合重合闸投单相重合闸时, 发生单相故障时,进行单相重进行重合闸。发生相间故障时跳三相断路器,再重合一次; 无论单相或三相重合闸,在重合不成功之后,能加速切除三相,即实现重合闸后加速。
大于相邻线重合闸周期加上重合于永久性故障保护再次动作的时间, 并留有一定裕度。 大于相邻线重合闸周期 , 并留有一定裕度。 大于本线路重合闸周期加上重合于永久性故障保护再次动作的时间, 并留有一定裕度。