你可能感兴趣的试题
综合重合闸方式, 功能是: 单相故障, 跳单相, 单相重合(检查同期或检查无压), 重合于永久性故障时跳三相。 相间故障, 跳三相重合三相, 重合于永久故障时跳三相 三相重合闸方式, 功能是: 任何类型的故障都跳三相, 三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相 单相方式, 功能是: 单相故障时跳单相, 单相重合, 相间故障时三相跳开不重 停用方式, 功能是: 任何故障时都跳三相, 不重合 检无压方式, 任何故障后检测线路无压后重合 检同期方式, 任何故障后检测开关两侧同期满足要求后重合
电缆线路基本不会发生故障, 故没必要使用重合闸 电缆线路发生的故障大多为永久性故障, 重合闸成功率极低 电缆线路造价昂贵, 万一重合于永久性故障, 将损失惨重 运行习惯
再重合一次 断开三相不再重合 非同步自动重合 快速自动重合
综合重合闸方式, 功能是: 单相故障, 跳单相, 单相重合, 重合于永久性故障时跳三相。相间故障, 跳三相重合三相, 重合于永久故障时跳三相 三相重合闸方式, 功能是: 任何类型的故障都跳三相, 三相重合, 重合于永久性故障时跳三相 单相方式, 功能是: 单相故障时跳单相, 单相重合, 相间故障时三相跳开不重合 停用方式, 功能是: 任何故障时都跳三相, 不重合 检无压方式, 任何故障后检测线路无压后重合 检同期方式, 任何故障后检测开关两侧同期满足要求后重合
重合闸动作的成功率60%~90%,大大提高了供电可靠性,减少线路停电机会 自动重合闸装置动作于永久性故障时靠继电保护动作跳开断路器 自动重合闸装置常用馈出线为电缆线路的回路上 自动重合闸装置常用馈出线为架空线路的回路上
电缆线路不会发生故障 电缆线路发生的故障大多为永久性故障,重合闸成功率极低 电缆线路造价昂贵,万一重合于永久性故障,将损失惨重 运行习惯
手动跳、合闸应闭锁重合闸 手动合闸故障只允许一次重合闸 重合于永久故障不开放保护加速逻辑 远方跳闸起动重合闸
大于相邻线重合闸周期加上重合于永久性故障保护再次动作的时间, 并留有一定裕度。 大于相邻线重合闸周期 , 并留有一定裕度。 大于本线路重合闸周期加上重合于永久性故障保护再次动作的时间, 并留有一定裕度。
重合;暂时性 不重合;永久性 不重合;暂时性 重合;永久性