你可能感兴趣的试题
办公室,电子计算机房,汽车库 楼梯,走道,厨房 办公室,电子计算机房,发电机房 教学楼,通信机房,书库
木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用5min 其它固体表面火灾,宜采用10min
防护区的围护结构及门窗的允许压强不宜低于 1200Pa 全淹没二氧化碳灭火系统防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护 区净高的 2/3 除扑救固体深位火灾外,防护区内全淹没二氧化碳灭火系统二氧化碳的喷放时间不应 大于 2.0min 防护区内的疏散通道及出口,应设疏散指示标志和感温火灾探测器 灭火后的防护区应通风换气,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小 于 6 次/h
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍 某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9% 某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%
木材. 纸张. 织物等固体表面火灾, 宜采用 30min 木材. 纸张. 织物等固体表面火灾, 宜采用 20min 通信机房. 电子计算机房内的电气设备火灾, 应采用 10min 通信机房. 电子计算机房内的电气设备火灾, 宜采用 10min 其他固体表面火灾, 宜采用 10min
饭店、旅馆、教学楼、办公楼 吸烟室 电子计算机房、通信机房 楼梯、走道
在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍 惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%
办公室,电子计算机房,汽车库 楼梯,走道,厨房 办公室,电子计算机房,发电机房 教学楼,通信机房,书库
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍 某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9% 某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应
大于0.006%
设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用9% 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8% 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s
固体表面火灾 通信机房火灾 电子计算机房火灾 可燃液体火灾 自备发电机房火灾
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8% 设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min
木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min 木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用30min 通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾,应采用10min 通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾,应采用20min