母线和螺杆端口连接时,母线的孔不应大于螺杆端口直径()mm.

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

配电母线槽水平度偏差不大于 1.5‰  照明母线槽水平偏差全长不应大于 15mm  配电母线槽水平偏差全长不应大于 10mm  照明母线槽垂直偏差全长不应大于 10mm  母线与外壳同心,允许偏差应为±5mm  
母线平置时,螺栓应由上向下穿,螺母应在下方,其余情况,螺母应位于维护侧  母排搭接或紧固螺杆为内六角型,螺杆超出螺帽1~2丝牙,其露出部分不得朝向接地柜壳  螺栓紧固,力矩值符合产品技术要求  母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离符合要求:大于等于125mm(对于12kV)、大于等于180mm(对于24kV)、大于等于300mm(对于40.5kV)  
拧紧后,突出螺母的长度不应小于螺杆直径的1/2  拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2  拧紧后,突出螺母的长度不应小于10mm  拧紧后,突出螺母的长度不应大于10mm  
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm  母线槽不宜安装在水管的正下方。  照明线槽水平偏差全长不应大于10mm  母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于1处  
当软母线采用悬垂线夹连接时,可以不必缠绕铝包带。  当软母线采用钢制螺栓型耐张线夹或悬垂线夹连接时,必须缠绕铝包带。  缠绕铝包带时应缠绕紧密,与导线铝股绕向无关。  缠绕的铝包带其绕向应与导线外层铝股的绕向一致。  缠绕的铝包带两端露出线夹口不应超过10mm,其端口应压回到线夹内压紧。  
配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰  照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm  照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm  母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm  母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节  