母线竣工验收要求,矩形母线连接处螺孔的直径不应大于螺栓直径( )mm; 螺孔应垂直、不歪斜,中心距偏差( )mm;
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《上》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
矩形母线采用螺栓固定搭接时连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应 小于50mm上片母线端头与下片母
30
40
50
母线和螺杆端口连接时母线的孔径不应大于螺杆端口直径mm
1
2
1.5
2.5
母线及绝缘子检修细则中检修关键工艺质量控制要求中硬母线更换关键工 艺质量控制要求母线钻孔孔径一般不大
0.5
2
3
4
硬母线接头螺孔的直径不应大于螺栓直径mm
母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径1mm钻孔应垂直不歪斜螺孔间中心距离的误差应为
±0.2mm
±0.3mm
±0.4mm
±0.5mm
矩形母线制作采用冷弯矩形母线应根据不同材质不同规格来确定其转弯处母线在制作过程应根据不同电压等级相间
母线与母线或母线与电器接线端子当采用螺栓搭接连接时应符合
母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定
用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定
母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺
连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于5mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母
螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力
母线在部位不应刷相色漆
母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方
供携带式接地线连接用的接触面上,不刷漆部分的长度应为母线的宽度或直径,且不应小于50mm,并在其两侧涂以宽度为10mm的黑色标志带
三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同
直流母线:正极为赭色,负极为蓝色
直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹
母线及绝缘子竣工验收规定母线连接处螺孔的直径不应大于螺栓直径 mm
1
2
3
4
煤矿矿井机电设备完好标准规定用螺栓紧固的不透眼螺孔的部件紧固后螺孔须留有大于倍防松垫圈的厚度的螺纹余
单母线接头螺孔的直径宜不大于螺栓直径__________mm双母线接头螺孔的直径不大于 螺栓直径__
母线和螺杆端口连接时母线的孔不应大于 螺杆端口直径mm.
母线钻孔孔径一般不大于螺栓直径2mm螺孔垂直中心距偏差1mm
矩形母线钻孔时孔径应大于连接螺栓直径
1mm
2mm
3mm
4mm
下列关于母线槽的施工技术要求说法正确的是
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm
母线槽不宜安装在水管的正下方。
照明线槽水平偏差全长不应大于10mm
母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于1处
矩形母线采用螺栓固定搭接时上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于
母线连接处螺孔的直径不应大于螺栓直径1mm螺孔应垂直不歪斜中 心距离允许偏差为±mm
0.3
0.5
0.7
母线及绝缘子到货验收要求带有螺孔的金属附件应在螺孔内涂满防锈的润 滑脂所用连接螺栓应为低碳钢材质
母线与螺杆形接线端子连接时母线的孔径不应大于螺杆形接线端子直径丝扣的氧化膜应除净
母线钻孔孔径一般不大于螺栓直径1mm螺孔垂直中心距偏差0.5mm
热门试题
更多
对采用交流操作的断路器应采用电源形式配置
第一二种工作票和带电作业工作票的有效时间以为限
签发完工作票并发送至下个环节后运行人员在哪个文件夹中可以找到该张 票
螺栓连接接头的平垫圈和弹簧垫圈应齐全用0.05mm×10mm塞尺检查局 部塞入深度不得大于mm
站用交流电源系统的进线断路器分段断路器备自投装置及脱扣装置应
一台交流接触器在交流电路中电压U=220V电流I=5A功率P=940W 则电路中电阻R=Ω
对继电保护安全自动装置等二次设备操作应制订正确操作方法和 措施
串补电容器应采用结构
母线及绝缘子可研初设审查时应审核选型及安装方式是否满足电网运行 反措等各项要求
变电检修管理规定第14分册电力电缆检修细则11066kV及以上 电力电缆本体检修整体更换时关键工艺质量控制应注意敷设有垂直落差的电缆 线路时电缆盘必须有可靠的
对已运行的变压器有载分接开关加装滤油装置若有必要需在变压器油箱上 焊接的应尽量考虑焊在加强筋上并建议在变压器恢复运行时对变压器本体绝 缘油进行油色谱跟踪分析着重检查含量
GW5-35型隔离开关的接地刀闸安装时将接地刀闸操动机构CS固定在 基础支架相应的位置上安装时必须注意操动机构要便于操作人员检查 接地开关分合位置安装高度同隔离开关
光纤柱中包含的信号光纤和激光供能光纤不宜采用光纤设备并应有 足够的备用芯数量
变压器新油应由提供新油无腐蚀性硫结构簇糠醛及油中颗粒度报 告对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告
220kV及以上变压器本体应采用并带挡板结构的气体继电器
kV及以上电压等级每台安装带时标的三维冲击记录仪
母线及绝缘子精益化评价细则中现场污秽度测点及测试工作项目要求 测试点设置位置应合理应与主设备一致
新投运的11066kV及以上电压等级电流互感器年内应取油样进 行油中溶解气体组分微水分析取样后检查油位应符合设备技术文件的要求 对于明确要求不取油样的产品确需取样或补油时应由生产厂家配合进行
电容器在单位电压作用下所能储存的电荷量叫做该电容器的
变电检修管理规定第14分册电力电缆检修细则11066kV及以上 电力电缆本体检修整体更换时应注意在电缆工井竖井内作业时应事先做好 有毒有害及易燃气体测试并做好防止发生人员中毒事故
穿墙套管厂内验收要求物资部门应督促制造厂家在制造前天提交制造 计划和关键节点时间有变化时物资部门应提前5个工作日告知运检部门
下列各电压等级穿墙套管的验收试验时绝缘油的介质损耗因数tanδ90℃ 正确的是.
与邻近带电设备距离小于表1大于表4规定的工作应填用
电阻负载并联时功率与电阻关系是
SVC装置监控系统应能及时鉴别出已经发生故障损坏的元件晶闸 管阀组应便于元件更换
欧姆定律只适用于电路
国家电网公司变电评价管理规定要求600A及以上穿墙套管端部的金属夹 板紧固件除外应采用
金属氧化物限压器MOV的能耗计算应考虑系统发生故障包括单 相接地故障两相短路故障两相接地故障和三相接地故障以及故障后线路摇 摆电流流过MOV过程中积累的能量还应计及线路保护的动作时间与重合闸时间 对MOV能量积累的影响
电抗器在电路中的作用不包括
运维施工单位办理交接时熟悉现场的验收配合人员在验收过程中需加强
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识