通信机房内所有电源线应采用()线,在接头处必须安装封闭式接线盒。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

直流电源线.交流电源线.信号线必须分开布放,应避免在同一线束内,其中直流电源线正极外皮颜色应为蓝色,负极外皮颜色应为红色。  电源线.信号线必须是整条线料,外皮完整,中间严禁有接头和急弯处。  电源线.信号线布放时,应保持其平直.整齐,绑扎间隔均匀,松紧合适,塑料带扎头应放在隐蔽处。  机房布线.架间连线及各部件连线应无差错,接触良好,焊接光滑,不得碰地.短路.断路.严禁虚焊.漏焊.错焊  
直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放,应避免在同一线束内,其中直流电源线正极外皮颜色应为蓝色,负极外皮颜色应为红色。  电源线、信号线必须是整条线料,外皮完整,中间严禁有接头和急弯处。  电源线、信号线布放时,应保持其平直、整齐,绑扎间隔均匀,松紧合适,塑料带扎头应放在隐蔽处。  机房布线、架间连线及各部件连线应无差错,接触良好,焊接光滑,不得碰地、短路、断路、严禁虚焊、漏焊、错焊。  
分开  混合  无所谓  按方便与否  
采用+48V 直流电源, 该电源的负端应连接至通信机房的接地铜排  采用站用 220V直流电源, 该电源的正负端均不接地  采用 48V 直流电源, 该电源的正负端均不接地  采用-48V 直流电源, 该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排  
红色电源线  蓝色电源线  黑色电源线  黄色电源线  
阻燃  防腐  防老化  防火  
通信机房的交流供电系统应采用TN-S供电方式。  交流电源线进入机房的入口处应配装标称放电电流不小于20kA的C级防雷器。  通信电源的保护地应与通信设备保护地共用一组接地体,通信电源与通信设备处于同一机房的情况下,则不宜共用同一个机房保护接地排。  24V直流电源的负极应在直流电源的输出处接地。  
电源线的规格,熔丝的容量应符合设计要求.  机房直流线的布放路由、路数及布放位置符合施工图规定.  交换系统用的交流线必须有接地保护线.直流电源线的成端接续连接牢固,接触良好.  电源线必须采用整段线料,中间无接头.  
电源线  红外线  网线  警戒线  
阻燃  防潮  防化  防火  
红色电源线  蓝色电源线  黑色电源线  黄绿电源线  
电源线必须是整段材料,中间无接头  交换系统使用的交流电源线必须有接地保护线。  交换系统使用的交流电源线两端腾空时,测试芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1MΩ  安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处,必须有胶带和护套封扎  