备用电源应采用密封、免维护充电电池。 监控器处于通电工作状态下,电池容量能可靠工作2h 提供防火门开启以及关闭3h所需的电源 有防止电池过充电、过放电的功能 在不超过生产厂规定的电池极限放电情况下,应能在12h内完成对电池的充电
装设两台互为备用的厂用电电源变压器时,每台变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要; 装设三台厂用电电源变压器互为备用或其中一台为明备用时,计及负荷分配不均匀等情况,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%; 装设三台以上厂用电电源变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定; 厂用电变压器可采用强迫风冷时持续输出容量作为额定容量选择的依据。
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%
EPS装置应该按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择 EPS装置可分为交流制式及直流制式,电感性和混合性的照明负荷选用交流制式;纯电阻及交直流共用的照明负荷宜选用直流制式 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.2倍 EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min
当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60S内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动 备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求 供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组
电池串联使用电压相加容量相加 电池串联使用电压相加容量不变 电池并联使用电压不变容量相加 电池并联使用电压不变容量不变
消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一进线断路器和共用同一低压母线段 当采用消防设备应急电源作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍 排烟风机可采用放射式供电 消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有过负荷保护功能
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组 柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求 当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量 柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况