当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

备用电源调试时,设有备用电源的防火卷帘,其控制器应有 主、备电源转换功能。备用电源的电池容量应保证防火卷帘控制器在备用电源 供电条件下能正常可靠工作()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

监控器的电源部分应具有主电源和备用电源转换功能,并应有主、备电源工作状态指示  当主电源断电时,能自动转换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源;  主、备电源的转换不应影响监控器的正常工作  监控器的备用电源在放电至终止电压条件下充电12h所获得的容量应能提供监控器在正常监视状态下至少工作8h  
卷帘自重垂降  控制卷帘在中限位停止  延时后降至下限位置  报警  卷帘上升  
其控制器应有主、备电源转换功能。  控制器使用备用电源1h,用备用电源能启动速放装置。  主、备电源在控制器上应有显示。  主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。  
检查火灾报警控制器的负载功能时,应使任一总线回路上有不少于 10 只的火灾探测 器同时处于火灾报警状态  为检查消防联动控制器的最大负载,应使至少 50 个输入输出模块同时处于动作状态, 总数不足 50 个应使所有模块同时动作  火灾报警控制器在进行调试前,应先切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,确认 无误后再接通电源  将各备用电源放电终止,再充电 48h 后断开设备主用电源,备用电源至少应能保证设 备工作 8h  
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能  防火卷帘控制器的控制速放功能、备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能  防火卷帘用卷门机的自重下降功能、自动限位功能  防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音
  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内  应急照明控制器应能防止非专业人员操作  应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间  应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h  
防火卷帘控制器的火灾报警功能  防火卷帘控制器的备用电源功能  防火卷帘用卷门机的手动操作功能  防火卷帘的运行平稳性  防火卷帘的电动启闭运行速度  

热门试题

更多